Тема: Перегрев лазера- в чем причина?

  1. #1

    Вопрос Перегрев лазера- в чем причина?

    У меня такая проблема-лазер Trumpf L3030S.У него имеется охлаждающий агрегат. Это шкаф где имеется два бака алюминиевый и медный с водой. Вода циркулирует. Одна (медный контур)охлаждает лампу. Вторая (алюминиевый контур)охлаждает резонатор. Есть все как в холодильнике- трубки которые охлаждаются вентиляторами. Терморегулирующий клапан , два мотор компрессора ,фильтр. .Датчики низкого и высокого давления в системе, а также температуры входа и выхода воды в баках. За всем следит компьютер.

    Сейчас возникла проблема- через 2-3 часа непрерывной работы лазера выскакивает ошибка-LP message(низкое давление ниже нормы)В чем может быть причина?Я хотел бы получше разобраться в принципе работы этой холодильной установки. Где можно почитать про это начинающему ?:confused:

  2. #2

    По умолчанию

    slonik, с фото ответ получите быстрее, и он будет более продуктивный.

  3. #3

    По умолчанию

    А что вам даст фото шкафа. Там ничего не видно. Все внутри. Могу только прислать схему.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от slonik Посмотреть сообщение
    Сейчас возникла проблема- через 2-3 часа непрерывной работы лазера выскакивает ошибка-LP message(низкое давление ниже нормы)В чем может быть причина?
    У Вас, похоже, что проток воды через теплообменник, немножко уменьшился. Надо наверно чистить теплообменник. Лучше вызвать специалиста, он на месте определит точнее.

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    слишком много причин могут вызвать аварию по низкому. от утечки или засора фильтра до причин указанных Rashed гадать можно долго. без спеца думаю не обойтись. к тому же думаю установочка недешёвая.. для интереса глянул http://www.youtube.com/watch?v=T7qgFPAdT8M
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6

    По умолчанию

    Проток воды контролируется датчиками протока. Все в норме. При уменьшении протока должна выскочить соответствующая ошибка.

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    а утечка чем контролируется?- например выскакивает LP но может быть и не то.. это просто сигнал о низком давлении.. практиковаться лучше на бабушкином снайге, а не на дорогостоящем оборудовании имхо. надо к холодильному доктору))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от slonik Посмотреть сообщение
    Проток воды контролируется датчиками протока. Все в норме. При уменьшении протока должна выскочить соответствующая ошибка.
    Если всё контролирует компьютер тогда может причина в нем(давление визуально проверяли)

  9. #9

    По умолчанию

    На мой взгляд варианта два.
    Испаритель зарос отложениями и нет теплосъема.
    Банальная утечка фреона.
    А что делает лазер? Зачем он? Прикольно, блин, я бы поколупался
    Да, да! Схему! И электрическую и гидравлическую.

  10. #10
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от slonik Посмотреть сообщение
    Могу только прислать схему.
    давай!

  11. #11

    По умолчанию

    Схему пришлю завтра. Она на работе. А холодильщики были. Ничего толком не определили. Замеряли давление-низкое и высокое. Хладагента сказали хватает.Давление в порядке.Там еще есть окошечко в котором по цвету можно определить есть ли в системе вода. Там тоже все в порядке .Высказали предположение что надо менять фильтр. Но точно никто ничего не знает. Еще там стоит терморегулирующий клапан TDE фирмы Danfoss.Так вот у него снизу есть регулировка.Раньше если ее покрутить то это на какое-то время помогало. Сейчас уже закручено до отказа.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от slonik Посмотреть сообщение
    Проток воды контролируется датчиками протока. Все в норме. При уменьшении протока должна выскочить соответствующая ошибка.
    Датчиками протока даёт сигнал только при отсутствии протока.

  13. #13

    По умолчанию

    Нет-датчики мерят проток воды в обоих контурах. Например в медном контуре он равен примерно 12 литров в минуту. При снижении протока до величины забитой в параметрах лазера все останавливается и выскакивает ошибка.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от slonik Посмотреть сообщение
    Схему пришлю завтра. Она на работе. А холодильщики были. Ничего толком не определили. Замеряли давление-низкое и высокое. Хладагента сказали хватает.Давление в порядке.Там еще есть окошечко в котором по цвету можно определить есть ли в системе вода. Там тоже все в порядке .Высказали предположение что надо менять фильтр. Но точно никто ничего не знает. Еще там стоит терморегулирующий клапан TDE фирмы Danfoss.Так вот у него снизу есть регулировка.Раньше если ее покрутить то это на какое-то время помогало. Сейчас уже закручено до отказа.
    Если есть водяной фильтр на входе теплообменника, надо чистить его может что-то дать, а так по-хорошему, надо промывать теплообменник кислотой. К стати, какой у Вас теплообменник?

  15. #15
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от slonik Посмотреть сообщение
    Схему пришлю завтра. Она на работе. А холодильщики были. Ничего толком не определили. Замеряли давление-низкое и высокое. Хладагента сказали хватает.Давление в порядке.Там еще есть окошечко в котором по цвету можно определить есть ли в системе вода. Там тоже все в порядке .Высказали предположение что надо менять фильтр. Но точно никто ничего не знает. Еще там стоит терморегулирующий клапан TDE фирмы Danfoss.Так вот у него снизу есть регулировка.Раньше если ее покрутить то это на какое-то время помогало. Сейчас уже закручено до отказа.
    странные ваши холодильщики.. без причины трв вертят.. а мож там сетка к примеру забилась на трв? и если давление в норме то почему ошибка? надо проверять и контроллер. и его датчик сравнить с эталоном. надо человека который в этом понимает.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от slonik Посмотреть сообщение
    Нет-датчики мерят проток воды в обоих контурах. Например в медном контуре он равен примерно 12 литров в минуту. При снижении протока до величины забитой в параметрах лазера все останавливается и выскакивает ошибка.
    Что у Вас счётчик или датчик протока? И интересно, какой он?

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от slonik Посмотреть сообщение
    .Раньше если ее покрутить то это на какое-то время помогало. Сейчас уже закручено до отказа.
    А мастера его смотрели после вашей накрутки(Муравей прав может просто сетка забилась!)

  18. #18

    По умолчанию

    Водяные фильтры в порядке .Там их несколько. Меняем каждые полгода.Воду тоже меняем раз в полгода с промывкой баков специальными химикатами и потом заливаем добавки от ржавчины, бактерий, водорослей и т.д.Всего три разные добавки. Заливается дистиллированная вода с измерением ее проводимости.
    А счетчик протока не знаю как называется. Там стоит крыльчатка и какая-то микросхема.

  19. #19
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    это не те сетки.. ))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  20. #20
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    в TDE фирмы Danfoss на входе стаканчик из сетки латуневой стоит)

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Чилер для лазера
    от holl в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:39
  2. В чём причина?
    от andrey.32 в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 06:54
  3. В чём причина...??
    от Xedos в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 07:50
  4. в чём причина ???
    от Andrey в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 17:29
  5. ГУ и перегрев
    от XaPBaT в разделе Компрессоры
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 18:28

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •