Проверь давление при 0 в ХК, так будет точнее, или при минус 25 в МК, как удобнее. Похоже все-таки что передоз и засорение, давление тут непомощник.
Проверь давление при 0 в ХК, так будет точнее, или при минус 25 в МК, как удобнее. Похоже все-таки что передоз и засорение, давление тут непомощник.
да хоть сколько меняй. компрессор же пускается. маслом не капал на бумажку?
там позисторное реле. я их ( компрессоров этих) с два десятка поменял. пару пилил даже.
Запусти без реле померь ток и будет ясно.
Основные параметры защитных реле РКТ-1...РКТ-6:
Настройка по температуре срабатывания 120-140 град.С;
Настройка по температуре возврата 60-75 град.С;
Температура срабатывания 130+-10 град.С;
Температура возврата 65 +10-5 град.С;
Ток срабатывания (при t=80 град.С):
РКТ-1 1,5А;
РКТ-2 1,8А;
РКТ-3 2,5А;
РКТ-4 3,0А;
Максимальный ток срабатывания (при t=25 град.С)соответственно: 5; 6,3; 8,0; 11,5 A.
Время срабатывания 6-15 сек.
Основные параметры пусковых реле PT, РТ-1 (позистор):
РТ:
номинальное сопротивление (при 25 град.С) 33+-8,5 Ом;
потребляемая мощность 4,3Вт;
Время срабатывания 0,6-2,0 сек.;
Время возврата 100 сек;
Максимальное напряжение 500 В.
РТ-1:
номинальное сопротивление 3,3+-1 Ом;
потребляемая мощность 4,3Вт;
Время срабатывания 0,6-2,0 сек.;
Время возврата 100 сек;
Максимальное напряжение 200 В.
При таком токе и не перегретом компрессоре РКТ-2 не должно срабатывать.
Фильтр-осушитель прогревается? На LG, при правильной заправке, это быстро происходит. Температура на входе в конденсатор сильно отличается от температуры на выходе? Если "да", то возможен засор. Но и в этом случае компрессор не должен остановиться.
Давление при остановке быстро выравнивается?
Дорогие товарищи,всем большое спасибо за отзывчивость.С утра сгонял в магазин, принес еще одно реле,поставил и-вуаля!-все закрутилось.Видно, партия реле какая-то некачественная, что-ли ....Китай,бляха...
Мне ка кто один знакомый говорил что в новом реле вместо позистора была металическая шайба ,сам не видел но оснований ему не верить нет я не шучу это правда.Компрессор запускался и рубил по тепловой.
Парни, как мне кажится, не читал все доводы, извините , но сопротивление обмоток в данном случае должно быть 30/20/50, а иначе трубец компрессору и @у...ли тут разглагольствовать?! А на корпус пробывал мегометром?