Показано с 1 по 10 из 10

Тема: чиллер climaveneta

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    26.03.2011
    Сообщений
    16

    По умолчанию чиллер climaveneta

    чиллер CVM 3000C на 3-х компрессорах, все три контура отдельные и независимы друг от друга. заметил масляное пятно на третем контуре. обнаружил утечку на фланцевом соединение. устранил. На высокой стороне давление держится примерно 20 мПа ( R404a ). Возникает вопрос: почему давление не ушло когда я разобрал фланец? ( фланцевое соединение с кожухотрубного испарителя к влаго-щелочному фильтру) Если у кого-нибудь есть интересная информация просьба поделиться.. если я довёл недостаточно информации- задавайте вопросы... надеюсь на помощь....

  2. #2

    По умолчанию

    может свакуумировал плохо и в системе воздух........

  3. #3

    По умолчанию

    Какое давление и откуда не ушло? Когда?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Onsyi Посмотреть сообщение
    Какое давление и откуда не ушло? Когда?
    \а так это устранялась утечка на фланце гидравлического контура?

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    26.03.2011
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    устранялась утечка фреона на фланцевом соединение ТРВ с испарителем. После устранения утечки я надавил азотом 20 мПа через штуцер на всасывающей стороне. На мониторе было видно что давление всаса = нагнетанию = 20 мПа. Это понятно. Но когда я через несколько дней решил свакуумировать, я стравил азот опять же через штуцер на стороне всаса, оказалось что всас я стравил полностью (0 мПа), а давление на стороне нагнетания так и осталось 20 мПа.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    katok, а соленоид перед ТРВ стоит ?

  7. #7

    По умолчанию

    Угу, я тоже за соленоид Все дело в нем.
    Обратные клапана там всякие...
    А вообще, когда я задавал вопрос по чиллеру, я приложил гидравлическую схему, расписал подробно что делал, какие по всему этому соображения и т.д. Чем больше входных данных от спрашивающего тем точнее ответ. А так ведь даже не известно какой там компрессор, винтовой? Спиральный? Поршневой? Может клапана компрессора пропустили в одну сторону, а в другую не хотят?

    nick770, это меня спрашиваешь? ))))))) Я без понятия что там :-)

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    26.03.2011
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    ок. да действительно мало вводной информации выдал.. Уже покумекали с местными спецами... думмаю проблем не будет.. СПАСИБО

  9. #9

    По умолчанию

    Вот те раз!... Поделись о чем кумекали-то!
    ... И ведь даже не спросит при чем тут соленоид ....

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    katok, 20мпа это 200(!) бар... http://ru.wikipedia.org/wiki/Паскаль_(единица_измерения) круто давишь))))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Похожие темы

  1. Чиллер Climaveneta W3000
    от Сергей-197 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.09.2018, 20:38
  2. Ошибка 211 чиллер Climaveneta Necs0412
    от lipcracker в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 06:28
  3. Чиллер Climaveneta
    от andr_k5 в разделе Компрессоры
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.08.2012, 14:36
  4. чиллер CLIMAVENETA BE/SRAT/B-BT 3003
    от katok в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 18:17
  5. Чиллер Climaveneta W3000. Инструкция!
    от Dgeksson в разделе Контроллеры
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 17:56

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •