Показано с 1 по 18 из 18

Тема: Проблема с винтовым компрессором

  1. #1

    Восклицание Проблема с винтовым компрессором

    День добрый.Винтовой Bitzer,шоковая заморозка.Несколько раз за день отрабатывает INT 389,грешу на датчик температуры нагнетаемого газа?Подскажите за что зацепится?Бывают ли такие проблемы с INT?

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    а может он и неспроста срабатывает..? кстати в нем встроенный монитор напряжения есть..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    вот почему виновата сразу защита? она наоборот спасти хочет. чтобы ее обвинять нужны доказательства ее виновности, иначе извинись пред ней.

  4. #4
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    проверь систему досконально, эта маленькая штучка редко выходит со строя, если есть датчик (запасной) меняй на всяк случай.
    muravei77, frezenok, правы на 100%

  5. #5
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    если есть датчик (запасной) меняй на всяк случай.
    зачем менять датчик если он рабочий, да и легко сказть "меняй", не так-то это просто...

  6. #6
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    зачем менять датчик если он рабочий, .
    чтобы душу успокоить.(если есть!!!!)

  7. #7

    По умолчанию

    Frozen, а что такое INT 389?

  8. #8

    По умолчанию

    Об этом читай здесь # Барахолка
    # Запчасти
    # защита копрессора INT 389

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Onsyi Посмотреть сообщение
    Frozen, а что такое INT 389?
    в тырнете то то не глянуть?)) это устройство термисторной защиты с расширенными функциями относительно INT69...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #10

    По умолчанию

    на установке что щас монтирую на INT подключен Температурные датчики РТС. может и у вас так же? может в нем проблема?

  11. #11
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    на установке что щас монтирую на INT подключен Температурные датчики РТС.
    на всех интах такой датчик! только на некоторых их несколько последовательно, а под вывод два конца, как будто бы один

  12. #12

    По умолчанию

    Frozen, Напиши подробней. Через сколько срабатывает, авария снимается сама или нет, замеры во время пуска и тд.

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Frozen, Напиши подробней. Через сколько срабатывает, авария снимается сама или нет, замеры во время пуска и тд.
    да ему уже на паралельном форуме даже методику поиска неисправности дали уж наверное устранил усё))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    да ему уже на паралельном форуме даже методику поиска неисправности дали
    ап паралельный, это где? тоже эта тема интерисует...

  15. #15

    По умолчанию

    Ага... У меня вот есть INT 69 на копеланде, так машина выдает ошибку высокого давления когда пропадает фаза или ток завышен сильно.
    ...Чо к чему ляпнул...... Ладн, пусть будет.

  16. #16
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Onsyi, ты разницу между 69 (что то же что se-b2) и 389 видишь? нет? тогда тож хз к чему эт ты)))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  17. #17

    По умолчанию

    Неа, не вижу... Столкнусь в работе - увижу.
    И вспомнил к чему это я ляпнул - не всегда показываемая ошибка есть та ошибка которая показывается.
    Ладн... Молчу.

  18. #18
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    не в тему но все таки
    Цитата Сообщение от Onsyi Посмотреть сообщение
    не всегда показываемая ошибка есть та ошибка которая показывается
    это зависит от того как подключалась сигналка,какая задумка была(или не была) . в общем (из-за экономии) нужно накладывать гидравлику на электрику, одна сигналка может много означать.....

Похожие темы

  1. Проблема с компрессором
    от Вит74 в разделе LG
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 15:33
  2. проблема с компрессором
    от leon-ru в разделе Fujitsu
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 04:59
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 09:28
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 15:32
  5. Проблема с винтовым компрессором Bitzer
    от Дмитрий86 в разделе Компрессоры
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.10.2010, 03:06

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •