Показано с 1 по 6 из 6

Тема: газ снизу вверх!?

  1. #1

    По умолчанию газ снизу вверх!?

    здравствуйте уважаемые!
    примите пожалуйста меня в свои ряды!
    подскажите пожалуйста,вопрос давно мучает этот меня...никто внятно объяснить не может...
    есть такие холодильники с нижним расположением мор.камеры,где впрыск фреона соответственно идёт сначало в мор.камеру ,а потом начинается интересное:при переходе в холодильное отделение фреон поднимается снизу вверх ,никому не кажется что такая конструкция создаёт дополнительную нагрузку на компрессор,он же "вытягивает"газ снизу,зачем ему лишняя работа,что за конструкция такая...
    да и потом:никому не кажется что испаритель мор.камеры просто залит жидким фреоном ,а в холодильном отделении больше пары скапливаются...
    что-то читал про "затопленные "испарители ,но для себя так ничего и не уяснил...
    не ведёт ли кто статистики по поломкам таких холодильников,и вообще какие соображения по этому поводу?тема по-моему интересная...а никто её нигде не поднимает...как же так ...газу ведь в любом случае легче сверху вниз идти ...
    заранее благодарю за ответы!

  2. #2
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vladimir f Посмотреть сообщение
    здравствуйте уважаемые!
    1. есть такие холодильники с нижним расположением мор.камеры, где впрыск фреона соответственно идёт сначало в мор.камеру, а потом начинается интересное: при переходе в холодильное отделение фреон поднимается снизу вверх, никому не кажется что такая конструкция создаёт дополнительную нагрузку на компрессор, он же "вытягивает"газ снизу, зачем ему лишняя работа, что за конструкция такая...
    2. да и потом: никому не кажется что испаритель мор.камеры просто залит жидким фреоном ,а в холодильном отделении больше пары скапливаются...
    ...
    3. не ведёт ли кто статистики по поломкам таких холодильников,и вообще какие соображения по этому поводу?
    1. если "вытягивает газ снизу" - значит идет на вакуум, это снижение нагрузки. Во вторых - компрессор не только вытягивает с одной стороны испарителя, но и толкает с другой.
    2. Да, в МК по любому "садится" хладон, но при работе компрессора он перемещается, и выдавливается в ХК и движется далее. Старые двухкамерные испарители наоборот - напоминали "мешок" для сбора жидкости, имели параллельные каналы, в новых калачи идут горизонтально, и связано скорее с хорошими свойствами теплоизоляции.
    3. Из статистики: ребята заметили, что верхне расположение МК и 134а почти гарантированно дают засор...

  3. #3

    По умолчанию

    бытовому компрессору всё равно где морозилка,если правильно подобрана его производительность.
    при нижнем расположении морозилки действительно чаще бывают засоры.
    в пром холоде, когда нижнее расположение воздухоохладителя - требуется обеспечить хорошую циркуляцию масла и тогда оборудование будет работать хорошо и долго.

  4. #4
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,744

    По умолчанию

    на вскидку,без ссылок...отрицательное влияние будет в случае очень высокого испарителя (аналогия с водой - столб воды 10метров=1кг\см2), плюс увеличение гидравлического сопротивления всасывающего трубопровода(при большой длине).всё это, для бытового холодильника, - не актуально.

  5. #5

    По умолчанию

    спасибо за ответы,помогли прояснить ,дайте какую-нибудь ссылку почитать на эту тему
    ещё раз спасибо!

  6. #6

    По умолчанию

    [B]vladimir f[
    судя по всему у вас теплообменники с нижней подачей.
    попадая в испаритель жидкий хладон начинает кипеть, образующиеся пузыри пара
    поднимают в верх неиспарившийся хладон, распределяя его равномерно по всей длине испарителя. весь жидкий хадон должен испариться в обьёме испарителя.

    далее поступая в холодильную камеру пар перегревается за счет тепла из камеры.

    процесс кипения и парообразования приводит к повышению давления. если бы не качал компрессор, то давление в теплообменниках росло.

    чтобы с одного конца трубы чтото перетекало в другой конец трубы необходима разница давлений.

    так вот эта разница давлений или гидросопротивление в вашем теплообменнике исчисляется сотнями паскалей. это такой пустяк, что им чаще всего пренебригают.
    (для справки 1атм=100.000па)
    так, что не заморачивайтесь на этом шибко сильно.

Похожие темы

  1. Vhirpool WBR 3512s плачка, морозилка снизу.
    от Позис в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 00:05
  2. Атлант двух-моторный, морозилка снизу, проблемка
    от Апофис в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 17:49
  3. BEKO 15942W - снизу холодно, сверху - тепло.
    от Slev в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 23:33
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.08.2017, 21:43
  5. по аспере цены вверх
    от muravei77 в разделе Запчасти
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.10.2009, 15:15

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •