    Посоветуйте, какой системой лучше воспользоваться.
    Мне разные холодильщики советовали по-разному. А так как я не соображаю, прошу совета.
    Опишу что есть сначала. В цехе с температурой в 20 град установлен бокс холодильный на 8 м.куб. (2*2*2), который собран из пенопласта 50 мм, внутри обшит оцинковкой, снаружи ДВП. Будет храниться около 300 кг мяса охлажденного. Температура нужна 0... -5 град. Бюджет 40 т.р.
    1 вариант - моноблок. не знаю какой
    2 вариант - сплит. система около 40т.р
    3 вариант - агрегат, конденсатор на стену цеха на улицу с зимней опцией. Просят конторы от 60-78 т.р.
    4 вариант - один местный кулибин показал 2 бокса похожих. Собирал он сам из купленого агрегата корейского или китайского и БУ кондиционера ( от него он брал конденсатор и устанавливал на стену бокса внутри помещения, типа без зимней оптиции). Говорит уже такая самодельная конструкция работает уже 2 года. Просит 54 т.р. с работой
    Третий, думаю, самый дорогой.
    Если нужны фото помещения, сделаю и выложу. Моноблок боюсь летом будет работать тяжело. Сплит-системы вообще не знаю как работают.

    Не могу понять какую мощность агрегата надо брать, одни мне считали около 1,2 кВт, другие 2,2.... кого слушать(( не хочется переплачивать за лишнюю мощность. Посоветуйте, чтобы конструкция была надежной и бюджетной. Сам могу даже много что сделать и спаять.

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    скупость грех... надёжно и бюджетно не бывает)) вариант номер три имхо. кондишены фтопку. и кулибина туда же. контора-нормальный обсчёт-договор-монтаж-гарантия=все щастливы)))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivanant Посмотреть сообщение
    одни мне считали около 1,2 кВт, другие 2,2....
    Хотел сказать что-то среднее, но не выйдет. Охлаждёнка - как-бы не подсушивалось мясо, скорее ближе к 2м.
    Солидарен с muravei77.

  4. #4
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivanant Посмотреть сообщение
    от него он брал конденсатор и устанавливал на стену бокса внутри помещения
    тогда забудь про +20 в помещении. скупой платит дважды. про заплоченные деньги ты забудешь, зуб даю. а впечатления о результате будут тебе на все лето... сомневаешся - пообщайся с фирмой пусть они тебе объяснят про каждую деталь. и не вздумай спрашивать скоко она стоит. опосля реши что лишнее(а лишнее бывает редко) и узнаешь откуда цена берется.

  5. #5
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivanant Посмотреть сообщение
    ...Будет храниться около 300 кг мяса охлажденного. Температура нужна 0... -5 град. Бюджет 40 т.р.
    1 вариант - моноблок. не знаю какой...
    Самоделки - не рассматриваются!!! Чтоб потом спокойно ночью спать.
    Бюджетный вариант вариант моноблока, на мой взгляд, только Полаир, далеко не самый плохой вариант, машина простая и довольно надежная.
    В таблице можно подобрать подходящую модель:
    Polair_middle-temp_monoblocks.pdf

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivanant Посмотреть сообщение
    Не могу понять какую мощность агрегата надо брать, одни мне считали около 1,2 кВт, другие 2,2.... кого слушать(( не хочется переплачивать за лишнюю мощность
    в интернете свободно можно скачать программу на расчет теплопритока и попробывать посчитать самому если есть сомнения по поводу фирм, програма "острова" например-TBAL

    экономия это конечно хорошо но теплоизоляция из пенопласта толщиной 50мм и заниженная производительность компрессора могут дать о себе знать в жаркий период, был живой пример когда приходилось менять компрессор на более мощный из-за того что была неграмотно построена камера в качестве теплоизоляции пенопласт обшитый оцинковкой(только камеры были низкотемпературные)- и обязательно учитывать изоляцию пола

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2010
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    и как профессионалы прокомментируют сплит системы? вроде дешевле чем агрегат выносной и проще у установке.
    и стоил ли мне выносить кондиционер на улицу? от чего это зависит? от объема помещения, от температуры в летний период?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivanant Посмотреть сообщение
    и как профессионалы прокомментируют сплит системы? вроде дешевле чем агрегат выносной и проще у установке.
    и стоил ли мне выносить кондиционер на улицу? от чего это зависит? от объема помещения, от температуры в летний период?
    А наружный блок сплита куда ставить собрались? Если на улицу, то зимние опции нужны, и ни все сплиты (все равно это упрощенная холодильная машина) зимой в -35 работать будут. А если в помещении, то смысл. Ставьте моноблок, Полаир вполне экономичный вариант по деньгам и по монтажу - вырезали окно в стенке камеры, засунули туда моноблок, запенили, включили в розетку, настроили температуру.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2010
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    А наружный блок сплита куда ставить собрались? Если на улицу, то зимние опции нужны, и ни все сплиты (все равно это упрощенная холодильная машина) зимой в -35 работать будут. А если в помещении, то смысл. Ставьте моноблок, Полаир вполне экономичный вариант по деньгам и по монтажу - вырезали окно в стенке камеры, засунули туда моноблок, запенили, включили в розетку, настроили температуру.
    а в цехе в жару можно дополнительно кондиционером поддержать температуру. Верно? а какой программой лучше посчитать мощность моноблока и сумму теплопритоков?

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivanant Посмотреть сообщение
    цехе в жару можно дополнительно кондиционером поддержать температуру.
    Не пойму зачем огород городит , если вам важна температура в цеху зачем её сначала дополнительно греть(моноблоком) а затем понижать кондиционером, для этого и существуют системы выносного холода , а так не вижу никакой экономии , посчитаете моноблок+кондиционер будут дороже выноса.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivanant Посмотреть сообщение
    а в цехе в жару можно дополнительно кондиционером поддержать температуру. Верно? а какой программой лучше посчитать мощность моноблока и сумму теплопритоков?
    Да TBAL островской пойдет, только тонкости надо знать при вводе данных и по теплоизоляции и и по температуре окружающей и по грузообороту, одну цифру не правильно и пролет выйдет, лучше к специалистам обратиться.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivanant Посмотреть сообщение
    а на сколько надо хорошо выполнить изоляцию, чтобы было хорошо всем??
    среднетемпературные камеры изготавливают из пенополиуретановых панелей толщиной 60мм коэфициент теплопроводности ППУ 0,025 Вт/м*К коэффициент теплопроводности пенопласта (Пенопласт ПС-1 0,037 Пенопласт ПС-4 0,04 Пенопласт ПС-4 0,04) т.е. по пенопласту толщина изоляции должна быть 96мм округляем до 100мм.
    да программа учитывает все теплопритоки подойдет для расчета.
    сплит я думаю установить можно
    Цитата Сообщение от ivanant Посмотреть сообщение
    выносить кондиционер на улицу?
    если речь о конденсаторе то это зависит от температуры в помещении где установлен, насколько грязное помещение потому что конденсатор засасывает всю грязь из помещения на поверхность охлаждения.......у нас сплит системы и на кухнях работали а там все 30 летом да и зимой 25 не меньше -следить за поверхностью конденсатора.....

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2010
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    а на сколько надо хорошо выполнить изоляцию, чтобы было хорошо всем?? я так понимаю, я могу не с экономить на изоляции, может улучшить от выполненной уже и из-за этих доп.работ взять менее мощный агрегат. Я скачал прог-му теплоприток вер. 2.5 - она пойдет для расчета примерного?

  14. #14
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    дешовая рыбка - плохая юшка

  15. #15
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    расчет нормальный, только с той изоляцией что ты мостишь запасу дай пр 15-20. и того прибл. 1,8 кВт. а разницу в цене максимум 100 эвро, это 20-40 кг мяса, за день-два отобьют!

  16. #16
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Всё правильно, существующие 50 мм пенопласта множим на 2, если по простому то каждый лист в полиэтилен, но можно и прицениться к современным материалам - будет лучше. Я бы отдал предпочтение фирме которая произведёт "пристрел на местности", запас по мощности необходим, все делают.
    1. Избавляет фирму от достачи со стороны зака
    а) В летнюю жару
    б) При нарушении правил эксплуатации - сюда много чего входит - не закрыли дверь, перегруз, поступление продукции с завышенной температурой и
    т.д. Не нужно кривить душой, нарушения будут. ))
    2. Позволяет заку заниматься своим делом, не отвлекаясь на проблеммы с оборудованием.
    Я против моноблока - кондиционер, установка, ремонты, электричество (почём сейчас?) всё это стоит денег. Как итог - будет дороже.

  17. #17
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    вынос в данном случае целесообразней 100 пудов

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2010
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    спасибо всем за полнейшую консультацию. Сделаю фото бокса - выложу, хочу посоветоваться, как лучше и чем усилить изоляцию.
    Про нарушение режима согласен полностью. Я тут впритык считаю, а про человеческий фактор и форс мажор забыл
    Остановлюсь на выносном холоде с выносом конденсатора на улицу (зимней опцией)! летом за то будем работать не парясь. займу денег лучше и фирме отдам, там хоть договор и порядок будет, гарантии!

  19. #19
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    ivanant, тем более бизнес то вечный)) народ будет жрать всегда. а качественный товар это хорошо. конечно если бы ты денег ещё немного занял и купил ППУ сэндвич было бы вобще хорошо...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  20. #20
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    ivanant, сравни долговечность, характеристики по пеплопроводности и удобность монтажа у сэндвича. как вариант есть сэндвич с пенополистиролом. он дешевле чем ппу, но чуть дороже выйдет чем самоделка. зато жесткость конструкции обеспечена. камера - это как машина. был бы хороший кузов, а агрегаты как носки менять можно

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. холодильный бокс в автомобиль.
    от ilyuhinsky в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 13:44
  2. Подбор компрессорного оборудования
    от Mol3culo в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 16:36
  3. Подбор оборудования. Трасса 25-30м.
    от Miron в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 19:49
  4. Подбор льдогенератора и доп. оборудования
    от XKM-DMT в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 21:29
  5. ККБ DAIKIN 250 подбор оборудования кто сталкивался?
    от Дмитрий С в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 15:45