Уважаемые , подскажите как посчитать суммарную мощность хол. установки при использовании двох разных потребителей холода один низкотемпературный другой средне( с регулятором кипения)?
Уважаемые , подскажите как посчитать суммарную мощность хол. установки при использовании двох разных потребителей холода один низкотемпературный другой средне( с регулятором кипения)?
По-моему это суммарная тепловая нагрузка на испарители.
Сначала считаешь одну камеру, потом другую и складываешь резудьтаты.
Это не корректный расчёт. Смесь бульдога с носорогом.
начтех, ты что ли одной машиной обойтись хочешь , в чем подвох то ? Ведь ты просто так такие вопросы не задаёшь , значит простое сложение не пойдёт!
бери низкотемпературный компрессор с объемной производительностью под обе камеры, ставь байпас или частотник на компрессор. на всас плюса kvp. или ColdSir прав и таки есть какая-то замануха?
Агрегат может быть один, а камеры разные и +5 и -5 и -10 и -18, какие хотите. Расчитываются поотдельности и после путём сложения определяют общую производительность.
просто хол и Monitoring, правильно написали. А холодопроизводительность в каждой камере регулируется при помощи ТРВ. У меня в столовой камеры разные а апарат один (правда там россол) 0, -6, -2, +4, -10, вот такой разброс.
а кипение kvp-шкой не регулируешь? они у тебя что все в низкотемпературном режиме только с разным перегревом маслают? ну если у тебя рассол, то ты уже регулируешь не кипение, а его расход. Начтех, зайди на сайт данфоса и посмотри схемы. у них есть решение твой проблемы для фреона. в каком-то из журналов есть полная схема контура с компрессором, конденсатором, испарителями и всей требухой
http://www.danfoss.com/Ukraine/Busin.../Danfoss+Info/ номер 2 от 2008
спасибо всем за ответы, замануха- на один низкотемпературный подцепить две витрины 0-5 и -15- -10, планируется автолавка - места маловато будет. к сведению работает у нас такая шняга на 2 бонета и один регал через kvp, но поставили на авось, еле вывели на режим. летом регал еле 5 тянет!
После низкотемпературных надо ещё ставить обратные клапана.
Я бы ещё перед компресором поставил отделитель жидкости, на всякий пожарный, и спал бы крепко и спокойно. )
Не понял как прикрепить файл, поэтому читай здесь, надеюсь поймешь.
Объемная производительность компрессора:
Vкм=λ ν (Gнт+ Gвт) 3600 (м3/час)
где:
λ – коэффициент подачи компрессора, зависит от типа компрессора и отношения давления конденсации к давлению кипения (в данном случае самого низкого);
ν – удельный объем хладагента в точке всасывания, м3/кг;
Gнт, Gвт – массовый расход хладагента через низкотемпературный и высокотемпературный контуры соответственно, кг/час.
3600 – перевод из секунд в часы
Массовый расход определяется по формуле:
Gнт=Qнт/qнт – для низкой температуры кипения, кг/с
Gнт=Qвт/qвт – для высокой температуры кипения, кг/с
где:
Qнт и Qвт – требуемая холодопроизводительность при температурах кипения, кВт;
qнт и qвт – удельная холодопроизводительность цикла при низкой и высокой температуре кипения соответственно, кДж/кг (нужно определять по циклу)
Извини ошибся в спешке
Объемная производительность компрессора:
Vкм=ν (Gнт+ Gвт) 3600/λ (м3/час)
Уважаемый Greg, а с чего вы взяли что компрессор подбирается по объёмной производительности? Вы где учились? Компрессор подбирается по ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ. А объёмная производительность меняется в зависимости от назначения, т.е. - НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ, СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ и ещё марки фреона. Бывает ещё крио, но сейчас не об этом. В данном случае потребуется низкотемпературный, т.к. нужна минус 15 в одной камере. Итого считать объёмную производительность не нужно, это сделали до вас разработчики компрессоров.