Пожалуйста, помогите опредилить причину неисправности в
кондиционере LG S 24 LH. Не поступает напряжение с внутреннего блока на вентилятор наружного блока при работе на охлаждении!!!
Пожалуйста, помогите опредилить причину неисправности в
кондиционере LG S 24 LH. Не поступает напряжение с внутреннего блока на вентилятор наружного блока при работе на охлаждении!!!
не выходит
Снимайте плату, смотрите - сигнал приходит на реле управления вентилятором!
Спасибо!
Да не за что! Решите или нет свой вопрос - не забудьте отписаться))
При какой температуре окр. среды пытаетесь работать с внешним блоком.
Проверьте реле на внутреннем блоке, если очень надо ,то можно посадить питание вентилятора на пускатель компрессора .
снял плату с внутр блока , отдал электронщику он заменил импульсный блок питания и два реле , которые включают вентилятор наружного блока и 4х ходовой клапан поставил на место через час сработало внутреннее тепловое реле в компрессоре вентилятор работает а напряжение на клапан опять пропало наружный блок установлен в складе с температурой 10 градусов
Много запятых не хватает, сложно вкурить...
Зачем напряжение на клапане (4х ходовой???) при работе на холод?
Поставил на место через час или через час сработало тепловое? Точно ли тепловое? Как определилось это?
Компрессор проверку прошел на жизнеспособность?
С самого начала, до ремонта платы, когда питание на вентилятор не шло - питание на компрессор шло?
А перед ремонтом платы всегда стоит подумать почему она сгорела, потому что например, сгорела плата у инвертора из-за компрессора, поставили новую не проверив компрессор и мертвый мотор с довольным видом убивает новую плату. А стоит она.... Много.
Реле запуска вентилятора нб сгорело так как был неисправен блок питания Это установлено правильно Думаю что прав Оnsyi по поводу неисправности компрессора Проверю отпишусь
А почему не сгорел шаговый двигатель и реле компрессора и вентилятора вн. блока и при этом все работало
кроме вентилятора нар. блока? Просто мистика.
Умер компрессор . Видимо когда не работал вентилятор конденсатора лопнул нагнетательный клапан . Давление на всасывании и нагнетании почти одинаковое и срабатывает внутреннее тепловое реле
Не забудь промыть систему, а то новый компрессор проживет не долго.
Учиться надо на чужих ошибках)), а на практике получается только на своих. Как вариант я запускаю кондиционер напрямую с открученими трубами на секунд 10-15, и банально пальчиком пробую нагнетание и всасывание, если чего-то не хватает, вывариваем компрессор и пробуем там, если там все в норме, значит 4-х ходовой клапан неисправен, благо весь склад б\у завален, тренируйся донемогу.
Как вариант я запускаю кондиционер напрямую с открученими трубами на секунд 10-15, и банально пальчиком пробую нагнетание и всасывание, если чего-то не хватает, вывариваем компрессор и пробуем там.