Суть проблемы такова: Есть пластинчатый чиллер, охлаждает воду примерно до +4. Скорость воды в теплообменнике очень малая. Нужна идея как отключать соленоид подающий R404 на трв...Подача воды в чиллер регулируется самим упаковочным станком который и нуждается в этой холодной воде. Вот тут есть опасность, что при остановке станка саленоид еще будет открыт так как у Carel'a все таки есть инертность, из-за етого регулеровка по температуре отпала. Остановить поток датчиком движения (мембрана) не выходит из-за малой скорости. В общем боюсь утопить систему chiller.JPG...:confused: