    Цитата Сообщение от v-david Посмотреть сообщение
    Блеск конструкция... А почему не хотите поставить регулятор производительности с перепуском на вход теплообменника? Самый простой вариант.
    это ты про KVC? Надо будет поспрашивать руководство...Спасибо

  2. #22

    По умолчанию

    То, что у тебя на фото, не чиллер, а пластичатый теплообменник, не путай яйца с лёгкими, и так паскудно смонтирован - на пластиковых шлангах, стыдобища для уважающего себя специалиста.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Да , я вообще то думал что чиллер отдельный , ну а раз несколько потребителей, то сам Бог велел ставить РД и отсекать им соленоид при уменьшении температуры кипения ниже 0*С.
    Привет Сергей. Правильно пишешь - чиллер отдельный агрегат, а парню привесили на установку пластинчатый охладитель и грузят что это чиллер. Если бы привесили кожухотрубный охладитель - был бы кожухотрубный чиллер? Смешно. И обвязали по паскудному - шланги, изоляции нет - мрак. Только ставить надо не РД, а регулятор давления серии РМ с пилотами CVP (механический) и CVQ (электронный) на трубе отсоса, штука в настройке не сложная, но надежная. Мы ставим РМ и эти пилоты фирмы Danfoss там, где есть потребители с разным давлением кипения, но на одном коллекторе отсоса. Держит постоянное давление кипения и отсекает охладитель при падении давления ниже заданного. Настроил CVP по манометру нужную температуру кипения, CVQ - на контроллере серии EKC 360, и забыл. Проверенно. Работает и с одним CVP, но с водой в пластинчатом рискованно. Вот РМ и увязывать с соленоидом подачи. А реле протока на пластинчатых обязательно, на входе и на выходе. KVP похоже тоже не плохо, но с ними дела не имел, а PM проверенно. И защита продублированна.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.08.2018, 16:21
  2. Паяный пластинчатый ТО
    от Денис29069 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 00:06
  3. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 13:55
  4. Чиллер ECO
    от Diversus в разделе Электрика
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 23:44

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •