То, что у тебя на фото, не чиллер, а пластичатый теплообменник, не путай яйца с лёгкими, и так паскудно смонтирован - на пластиковых шлангах, стыдобища для уважающего себя специалиста.
Привет Сергей. Правильно пишешь - чиллер отдельный агрегат, а парню привесили на установку пластинчатый охладитель и грузят что это чиллер. Если бы привесили кожухотрубный охладитель - был бы кожухотрубный чиллер? Смешно. И обвязали по паскудному - шланги, изоляции нет - мрак. Только ставить надо не РД, а регулятор давления серии РМ с пилотами CVP (механический) и CVQ (электронный) на трубе отсоса, штука в настройке не сложная, но надежная. Мы ставим РМ и эти пилоты фирмы Danfoss там, где есть потребители с разным давлением кипения, но на одном коллекторе отсоса. Держит постоянное давление кипения и отсекает охладитель при падении давления ниже заданного. Настроил CVP по манометру нужную температуру кипения, CVQ - на контроллере серии EKC 360, и забыл. Проверенно. Работает и с одним CVP, но с водой в пластинчатом рискованно. Вот РМ и увязывать с соленоидом подачи. А реле протока на пластинчатых обязательно, на входе и на выходе. KVP похоже тоже не плохо, но с ними дела не имел, а PM проверенно. И защита продублированна.