    Доброго времени суток!
    Такая проблема: сплит Zanotti в мясном цеху, камера готовой продукции, должна давать +6. Небольшая часть испарителя, примерно 10 кв.см, покрывается инеем. По прошествии некоторого времени и она потихоньку оттаивает. компрессор в это время работает, нагнетающая трубка горячая. Давление всасывания 1,3, нагнетание 15. 22й газ. Появилась мысль, может, испаритель засрался? Товарищи, подскажите плиз, что делать, как быть?

  2. #2
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    газу скорее всего мало.

  3. #3
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    газу скорее всего мало.
    +1000%.

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    05.10.2010
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Добавлял, но нагнетание горячущее, становится, обжечься можно...

  5. #5
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Оттайка есть? Случаем не электро?

  6. #6
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    а не мог он воздуха хапнуть в системму???

  7. #7
    Новичок
    Регистрация
    05.10.2010
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Оттайка есть...электро...Вот об этом-то я не задумался)) Хотите сказать, что она самопроизвольно включилась при работающем компрессоре?

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    05.10.2010
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    а не мог он воздуха хапнуть в системму???
    Не думаю...недавно все было отвакуумировано и заправлено...

  9. #9
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Вариантов масса - залипла релюха, тэн сел на корпус, фантазировать можно долго, нужно проверять. И к совету
    windstor прислушаться.

  10. #10
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    проверь фильтр и капилярку. уж больно всас низкий при таком нагнетании

  11. #11
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    если тэн греет, давление всаса не будет 1.3. это уже низкотемпературник получается...

  12. #12
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    если тэн греет, давление всаса не будет 1.3
    Не факт. Борьба компрессора с тэнами привела к образованию глыбы льда между ламелями, отсюда нет теплосьёма, и давление 1,3. Но тогда должно заливать. Годание всё это на кофейной гуще, нужно проверять.

  13. #13
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    вскрытие покажет, что пациент умер от вскрытия))))

  14. #14
    Новичок
    Регистрация
    05.10.2010
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    проверь фильтр и капилярку. уж больно всас низкий при таком нагнетании
    Глупый вопрос: как проверять???

  15. #15
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    фильтр не должен быть холодным, а капилярку от фильтра отрезать, на фильтре заглушить и через испаритель продуть.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexIs Посмотреть сообщение
    Не думаю...недавно все было отвакуумировано и заправлено...
    А в связи с чем были произведены данные операции? Фильтр меняли? Фильтр можно проверить "наощупь", по разнице температуры на входе и выходе. Капиллярку - как вариант по скорости возрастания давления на всасе после остановки компрессора.

  17. #17
    Новичок
    Регистрация
    05.10.2010
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Фёдор, меняли компрессор

  18. #18

    По умолчанию

    Возможно, что и водичка по системе гуляет, если фильтр не меняли. Компрессор поставили, такой, какой надо?

  19. #19
    Новичок
    Регистрация
    05.10.2010
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Да, компрессор то что надо...

  20. #20
    Новичок
    Регистрация
    05.10.2010
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    А если, допустим, "водичка по системе гуляет", что делать, азотом продувать?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Хэлп, то холодит то не холодит кандей. Toyota Windom 1994 гв
    от Lexij в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 09:24
  2. Не холодит ДХ-243
    от ZZZheka в разделе NORD
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 22:24
  3. не холодит
    от sacha867 в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 01:12
  4. НЕ ХОЛОДИТ.
    от Немец в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 00:37
  5. ЗИЛ не холодит
    от Stim в разделе Бытовой холод
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 14:07

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •