Тема: Неисправность морозильной камеры

  1. #21
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    дифузора нет - вот тебе и обмерзание до компрессора

  2. #22

    По умолчанию

    Диффузор я утром открутил, он целый и прикручен был нормально

  3. #23
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    может когда-то этот шкаф при ремонте сделали плюсовым? вот тебе и среднетемпературный компрессор, соответственно и капиляр укоротили при этом

  4. #24
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    asofonov, ты толком напиши какая температура кипения , если (-30*C) , то похоже родной был типа NE2134E Aspera,
    и сдаётся мне frezenok прав.

  5. #25

    По умолчанию

    Температура кипения - 30, в таком случае для того чтоб сделать его низкотемпературным необходимо менять компрессор и каппилярку?

  6. #26
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Компрессор менять надо , а капилярку нарастить можно , вопрос на сколько наращивать, и ещё на этих конденсаторах иногда простой продувки бывает недостаточно , протяжка воздуха через кондер нормальная? попробуй пока на этом компрессоре с промывкой конденсатора, что бы с капиляркой до конца определиться.

  7. #27

    По умолчанию

    Попробую, но теперь только в четверг... С праздником всех=)

  8. #28

    По умолчанию

    Сегодня промыл конденсатор, запустил. По ощущениям протяжка больше стала.. Погонял компрессор полтора часа, всё это время он становился горячее и горячее. Температура кипения -30, всасывающая трубка обмерзла не до конца, 15 см до компрессора. Температура в камере -8.

  9. #29
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    asofonov, по компрессору, сегодня заехал посмотрел подобный полаир ШХ 1,4 тока с двумя дверьми ,там стоит T 2155 GK на R-404a , делай выводы.

  10. #30

    По умолчанию

    Спасибо, а каппилярку как я понимаю можно будет не наращивать?

  11. #31

    По умолчанию

    Капиллярка скорее всего родная ибо не было бы нагрева компрессора , а компрессор если среднетемпературный(что скорее всего) то не потянет

  12. #32
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Посмотрел фото вот на первом: воздухоохладитель без пластикового поддона и вентилятор просто дует в потолок ,а не в испаритель так и есть ? Вообще опытная фабрика Полюс ещё тот производитель.На однодверных шкафах Атлант 200 стоит.А этотшкаф может быть+5 -5.

  13. #33
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Вьюга4, Прав- компрессор около 400 вт. при -15 .бразилец.Ему место на среднетемпературном однодверном ,а не на такой дрыне.

  14. #34

    По умолчанию

    coolerman65, поддон есть, в момент съёмки просто был откручен.

    Всем спасибо, буду менять компрессор

  15. #35

    По умолчанию

    У меня была ещё одна причина. Один раз правда за практику. Внутрение стенки трубок конденсатора покрылись налётом из грязи (типа пасты) Скорее всего заправили неправильно или масло дало осадок. Уж очень похоже. Возможно конденсатор и капилярка не соответствует компрессору. Даже если и заводская капилярка. она может быть не той какая нужна. Завод ставит ту которую менеджеры посчитают выгодной. Хотя 400Ватт маловато на такой шкаф. По мощьности не вытянет, особенно летом.

  16. #36
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от asofonov Посмотреть сообщение
    Насчет объёма я ошибся, на самом деле всего куба полтора...
    Обещанные фото: http://ifolder.ru/22038942
    Я только ночью сбрасывал фото, где в универсальном шкафу на полтора куба стоял SC21CL, это примерно 1050 ватт при минус 23,3, и 404а.
    IMG_5716.JPG

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Неисправность морозильной камеры Орск 115
    от =Григорий= в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 07:12
  2. Неисправность температурной камеры
    от sergeevich в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.04.2017, 08:44
  3. неисправность температурной камеры
    от sergeevich в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 11:18
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 15:41
  5. Эксплуатация морозильной камеры! HELP!
    от alsermak в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 21:54

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •