Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Какое давление на всасе?

  1. #1

    По умолчанию Какое давление на всасе?

    Какое давление на всасе? Холодильный "стол", температурный режим : -2.. +8, компрессор - Danfoss FR7.5G, под управлением carel pj32, в системе R-134....
    Комерс купил б/у,4 шт., просит оживить. Посмотрел... - живые, но фреона маловато. Во всех по разному. А у меня, из запасов - 1,5кг. Знаю, что хватит. Если добавлять...,а не менять.

  2. #2
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,597

    По умолчанию

    venteco+, Добавляй по протяжке,всас на выходе будет прихватывать и хватить,около 1 бар.На 1 отрегулируешь а остальные по нем.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от venteco+ Посмотреть сообщение
    но фреона маловато
    А куда же он делся ? Или это типа допустимые нормы утечки ?
    Не лучше ли будет прикупить фреон , азот , заменить фильтра, давануть азотом , убедиться что всё окей и тогда уж заправить по норме, дать гарантию и получить соответствующие бабосы , а с дозаправкой ни денег ни почёта.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Не лучше ли будет прикупить фреон , азот , заменить фильтра, давануть азотом , убедиться что всё окей и тогда уж заправить по норме, дать гарантию и получить соответствующие бабосы , а с дозаправкой ни денег ни почёта.
    Все так... Но это в идеале... А мы не сказке живем.
    Комерс на деньгу скуповат. Только кафе открыл, экономит. Сам понимает, что нужно по другому. Договорились, что на Т.О. отдаст все оборудование, а это 35 агрегатов.
    Вчера один долил, сегодня посмотрю как работает.
    На всас дал 1,7 качка. Исходил из из минимальной : -2. По кипению...

  5. #5
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    (Исходил из из минимальной : -2.) С воздухоохладителем надо около 1,3 атм.

  6. #6
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    venteco+, Если есть возможность, выложи фото этого столо или хотябы поищи бирку, часто они бывают внутри охлождаемого объема, но бывают внутри компрессорного бокса или на задняй стенки.

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Вообще то твой компрессор низкотемпературный и рабочее давление на всасе после заправки не должно привышать 0,5-0,8 бар макс. А 1,7 перебор клапана побъёт, скорее всего забился капиляр. Если "No Frost" меняй капиляр и фильтр.

  8. #8
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Danfoss FR7.5G диапазон применения -30 +10 кипения.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    26.10.2010
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    Вообще то твой компрессор низкотемпературный и рабочее давление на всасе после заправки не должно привышать 0,5-0,8 бар макс. А 1,7 перебор клапана побъёт, скорее всего забился капиляр. Если "No Frost" меняй капиляр и фильтр.
    Капиляр причем если давление 1.7. Компрессор слабенькии заправлять аккуратно и все окей.Средняя заправка 300грамм.рабочее давление меняется по мере понижения Т.давление 0.8 норма.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ДУБАК Посмотреть сообщение
    Компрессор слабенькии заправлять аккуратно и все окей.Средняя заправка 300грамм.рабочее давление меняется по мере понижения Т.давление 0.8 норма.
    Спасибо, понял. Сегодня звонил, инженер сказал, что работают отлично. Через неделю поеду винтуху обслуживать, по переохлаждению отрегулирую... Будит надежней.
    Заодно и фото выложу.

Похожие темы

  1. Большое давление на всасе
    от Дмитрий357 в разделе LG
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 12:11
  2. Снеж мл400..давление на всасе
    от Ввадим в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.12.2018, 15:23
  3. R410 высокое давление на всасе
    от Слава182 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 15:50
  4. Среднетемпературная витрина,давление на всасе
    от monti в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 17:03
  5. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 17:48

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •