Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 43

Тема: Нормы заправки газом любого бытового холодиьлника

  1. #21
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,745

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex13051970 Посмотреть сообщение
    как быстро и точно определить, частичная закупорка или утечка фреона? холодильники новые, до полугода. индезиты в основном. так надоело гадать каждый раз.
    Если Вы за 20 лет работы с "холодом" не смогли решить эту задачу, надо думать и у других нет однозначного ответа...Либо точно, но не быстро, либо быстро,но не точно...Где то на ощупь, где то на слух...Зависит и от места утечки(всасывание или нагнетание)...Поделитесь своими наблюдениями и соображениями.:rolleyes:

  2. #22

    По умолчанию

    в принципе есть один метод , но я его использую в торговом оборудовании . на заправочный штуцер одеваю "вампир" к нему заправочный колектор , дальше контролирую , а иногда ( у жадных клиентов ) коректирую количество фреона. таким образом без горелки можно произвасти ремонт ( если это можно так назвать ) вампир остается на штуцере - у него еть заглушка ( тем более стоимость его 3 $) так вот можно перед вскрытием системы одеть вампир и проследит количество фреона не выпуская его.

  3. #23

    По умолчанию

    что такое "вампир" прошу извинить за некомпетентность

  4. #24
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Если Вы за 20 лет работы с "холодом" не смогли решить эту задачу, надо думать и у других нет однозначного ответа...Либо точно, но не быстро, либо быстро,но не точно...Где то на ощупь, где то на слух...Зависит и от места утечки(всасывание или нагнетание)...Поделитесь своими наблюдениями и соображениями.:rolleyes:
    Например, по засорению (до вскрытия системы):
    1. при пуске например 140-го мощность сначала ватт 220 (как полный), и в течение 20 минут падает до 85(как пустой). В случае утечки мощность при пуске составит около 180 вт
    2. сразу вроде прогревается конденсор, потом остывает, фильтр ближе к холодному
    3 парубок нагнетания горячий, но конденсор прогрет резко только в первой половине
    4. шум компрессора натужный при этом, есть даже мелкая вибрация (учащенная)
    5. При вскрытии система чаще под вакуумом (в зависимости от степени засорения), но в фильтре присутствует давление.
    6. Шум впрыска либо отсутствует, либо очень тихий.

    Окончательно проверять приходится по факту вскрытия.
    Рецепт не универсальный - недавно был Атлант 130-й, у которого были вроде бы признаки утечки. Однако потом выяснилось, что в результате неотключения произошло засорение КТ от фильтра до электроклапана, в результате чего клапан фактически не работал, и происходило отсечение подачи только до нужного объема для МК. Там есть участок с параллельной работой участка КТ, он искажал картину.

  5. #25

    Стрелка расчёт заправляемой массы хладона

    Цитата Сообщение от sergej103 Посмотреть сообщение
    как узнать точную норму заправки газом любого бытового холодиьлника?
    http://romholod.at.ua/board/183-1-0-19
    Здесь небольшая программка для приблизительного расчёта массы заправки хладона.
    для бытовых холодильников не подходит
    или вот формула
    Расчет массы заправки хладагента производится по следующей формуле:

    Мзапр = ρх.а * (0,4*Vисп + kg*V рес + Vж.м), где

    ρх.а – плотность используемого хладагента; ρR22 = 1,3 кг/дм3, ρR404 = 1,04 кг/дм3;

    Vисп – внутренний объем воздухоохладителя (воздухоохладителей);

    V рес - внутренний объем ресивера холодильного агрегата;

    V ж.м - внутренний объем жидкостных магистралей;

    kg – коэффициент, учитывающий схему монтажа конденсатора:

    * kg = 0,3 для компрессорно-конденсаторных агрегатов без гидравлического регулятора давления конденсации;
    * kg = 0,4 при использовании гидравлического регулятора давления конденсации (монтаж агрегата на улице или исполнение с выносным конденсатором)

  6. #26
    Пользователь Аватар для sansan55
    Регистрация
    06.03.2009
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Бирка отсутствует,компресор стоял от старого Минска (горизонтальный),Заправлен был Либо пропаном,либо много спирта,кагда выпаевал обжог руку,спосибо кто его делал! По поводу документации,хочу извиница не доглядел,С официального сайта скачал ифформацию,там все технические данные по всем холодильникам НОРД есть и схемы,может каму сгодится!http://www.nord-holod.ru/service_in.aspx С уважением sansan!

  7. #27
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    ...как ускорить заправку по протяжке : "Включив мотор-компрессор и установив подачу паров хладона так, чтобы поддерживалось давление, соответствующее рассчитанной ранее температуре кипения, мы обеспечиваем условия, необходимые для нормального выведения холодильника на режим".
    Ну нет там точного определения сколько нужно хладогента в холодильник.
    Хлупость - эта температура кипения будет поддерживаться в определенных пределах. Как только конденсатор переполнится ЖФ - будет поздно...

  8. #28
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    что в статье, то и процитировал. человек с опытом париться над формулами не будет. знаю одного индивидуума, так у его после вакумирования на заправку и закрытие системы уходит не более 10 минут. причём без весов. когда заправляеш несколько единиц в день то появляется чутьё, или как-то иначе это можно назвать. вобщим опыт не пропьёш! :d всё приходит с годами (если не пень). хвола и почёт настоящим мастерам, есть замечательные мужики. что-то меня понесло. извиняюсь.

  9. #29

    По умолчанию

    компрессоры для бытовых холодильников имеют Lbp ( низкое давление всасывания ). поэтому в случае отсутствия таблички с заводскими нормами или в случае замены компрессора на аналогичный другого производителя, заправка производится по давлению всасывания ( в норме 0-0,3 атм ). сначала заправляю ниже 0 атм. в процессе работы постепенно доводя ( дозаправляя ) до положенных 0-0,3 атм. внимание: данные нормы не относятся к заправке 600-м хладоном!

  10. #30

    По умолчанию

    для бытовых хол-ков после всех манипуляций ( продувка, прочистка, замена фильтра и т.д. и т.п ) процесс заправки длится от 2-х минут до 1 часа, в зависимости от окружающей температуры.

  11. #31

    По умолчанию

    мурат, все измерения производятся при т.+20 гр.
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317

  12. #32

    По умолчанию

    в мастерской тем-ра от 10 до 35 гр. зима-лето.

  13. #33
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от вадим юрьевич Посмотреть сообщение
    так сколько времени занимает данный процесс?
    я писал, успецов "сидящих" на бытовых и делающих несколько единиц в день не более 10 минут, (сама заправка с закрытием, без учёта времени на предварительные работы). естественно как правильно пишет мурат это не относится к оборудованию на 600м газе.

  14. #34
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вадим Юрьевич Посмотреть сообщение
    Так сколько времени занимает данный процесс?
    так ясно написано - у знакомого спеца уходит 10 минут, а автор доводит пор факту, это дольше.
    Хотя я не уверен, что так быстро можно определиться со всеми дефектами.

  15. #35
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    не возможно. за такое время толком не начнется процесс. другое дело зная свой балон (постоянный) 3-4 коротких открытия

  16. #36
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,745

    По умолчанию Предлагаю...

    тема была открыта по актуальному вопросу - норма заправки!я бы ещё добавил - хладоагент и применяемый компрессор. в подразделе форума "ремонт холодильников" перечислены производители холодильников (правда не все).так вот, я предлагаю на каждого производителя открыть тему"хладоагент,норма заправки и компрессор".участники форума по возможности будут указывать модель холодильника, продуктовый(сервисный)номе р(основываясь на табличке(шильдике)), холодильный агент и норму заправки, плюс ( не обязательно, но желательно)применяемый компрессор(марку). недостающих производителей можно объединить в разделе "другие". часто встречаются холодильники с оторванными шильдиками, отсутствие информации увеличивает время затраченное на заправку. а тему заправки холодильников без дозирующих устройств можно продолжать в рамках этой темы.
    P.s. - заглавные буквы в изгнании?

  17. #37
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    а кстати о шильдиках. заправлял сегодня " донбасс-8" так у него на шильдике заправка 12 фреона 160 г. я даже хотел оторвать и сфотографировать но закрутился. меня " орски" возмущали со своими 130 г. но это вообще ни в какие ворота. на двухкамерных правдоподобно.

  18. #38
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,745

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    а кстати о шильдиках. заправлял сегодня " донбасс-8" так у него на шильдике заправка 12 фреона 160 г.
    А сколько получилось? Вспомните ЗИЛ(62,63)а сколько в них было(по шильдику?).ded t, если у Вас есть более достоверные данные( в граммах) по норме заправки (из личного опыта), Вы можете отобразить их, - многие Вам будут благодарны.

  19. #39
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    у зилов днепров-3 саратовых и пр был сухопарник там другое дело ( помнится грамм 300 на шильдике) а тут куда его совать . а влезло 90 грамм как и должно в такой испаритель. вспомним "днепр-2" (заправка 80-115г.). я понимаю что по всей видимости это показывало каким компрессором комплектовалось ( днепр комплектовался фг и дх) кстати дх там небольшой да и фреон не в компрессоре. есть конечно разница но не 25 г. ну это по совковым а по новым соответствует более-менее.

  20. #40

    По умолчанию

    по трубке всасывания обмерзать не должна

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. KENTATSU KSRH70HFD1 норма заправки газом
    от epoxap в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 08:30
  2. Корректировка нормы заправки
    от боб в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 01:28
  3. нормы заправки
    от valera5 в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 23:45

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •