Сообщение от
TV Сергеич
Если посмотреть на найденный тобой пластинчатый - там на 7 КВт - 0,7 м2 площадь теплообмена. Соответственно на 10 КВт необходимая площадь 1 м2. Площадь поверхности 1-й бухты 3/8 равна 0, 45 м2 , двенашки (1/2) - 0,56 м2. Я бы посоветовал 2 бухты двенашки - вдвое , т.е параллельно , так мы имеем и площадь с запасом - для перекрытия худшего КПД за счет не заводского изготовления. А технология изготовления , действително мы должны намотать змеевик на внутреннюю трубу с шагом 2 - 2,5 см , да еще в этих промежутках см через 20 поставить отражатели под углом к потоку - для завихрения потока и лучшего теплообмена . И вставляем эту конструкцию в наружную рубашку , и чем плотнее она войдет , чем меньше зазоры между каркасными трубами и змеевком , тем выше будет его эффективность. Вода заводится по касательной снизу в межтрубное пространство , фреон - противотоком - сверху.