Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 84

Тема: Инвертор Neoclima низкая производительность по теплу

  1. #1

    По умолчанию Инвертор Neoclima низкая производительность по теплу

    Кондиционер Neoclima 18, фреон 410, инвертер, работает на холод отлично, на тепло до (!) нуля. Хотя в документации указано до -15. Наружка полностью обмерзшая, оттаивание наружки включается редко. Поток воздуха с внутреннего блока очень слабый при температурах наружного воздуха +3 и ниже. Рядом стоит LG 18 неинвертер, при таких температурах (до -5) работает на обогрев лучше инвертера, Подскажите, это неисправность или действительно инвертеры так и работают на тепло?

  2. #2

    По умолчанию

    Да.
    Нет.

  3. #3

    По умолчанию

    не исправен.
    ответ однозначный.

  4. #4
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Могу сказать точно , что в инвертьре недостаточно фреона, вот и работает так. Ищи утечку. Летом и на холод будет хреново работать.

  5. #5

    По умолчанию

    Дело в том что новый! В принципе, может с завода недостаточно фреона...

  6. #6

    По умолчанию

    Померяй давление. При температуре в +25 градусов должно быть где то в районе 6,2-6,5 атмосфер( при работающем кондее)
    При более низкой температуре высчитай по таблице.
    Если давление ниже 5 атмов при температуре +25 +28...
    То сам понимаешь нужно заправлять...
    Только совет...
    Если вздумешь заправлять то предварительно надо старый слить.. И заправить массу фреона точно по шильдику кондея.
    Потому как с 410 долив "на глаз" как с 22 хорошим не кончиться.

  7. #7

    По умолчанию

    оК попробую, отпишуся.

  8. #8

    По умолчанию

    Эй))) +25 градусов. Значит что блок наружный должен быть нагрет до этой температуры)) То есть в комнатных условиях нужно мерять)
    Сотношение давления в контуре на 410 фреоне. На 35-40% выше чем на 22.
    То есть если нормальное рабочее давление 22 фреона при +25 где то 4,2-4,5 атмосферы.
    То на 410 сответственно на указанный процент выше.

  9. #9

    По умолчанию

    :eek: так что, если сейчас +10 градусов то не получится измерить?

  10. #10

    По умолчанию

    При работе на тепло не возможно заправить.
    Если низкое давление в системе необходимо найти утечку и устранить её. Потом говорить о заправке.
    По описанию, частичная потеря фреона.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от primakoff Посмотреть сообщение
    так что, если сейчас +10 градусов то не получится измерить?
    почему не получиться?)))
    получишь давление в системе при данной температуре))
    дальше по таблице зависимость давления от температуры можешь пересчитать))
    если не хочешь мучатся с расчетами могу подсказать способ попроще.
    померять давление на кондее ( заведомо рабочем на r22) при + 10 или солько там у тебя будет))
    и померять давление на твоем инверторе.
    далее все просто.
    получил давление + 10 на 22 хладе.
    получил давление в твоем инверторе.
    берешь к тому давлению что на 22 добавляешь +35-40%
    вуаля вот тебе приблизительно рабочее давление в системе при + 10 градусах.( для 410 хлада) если у тебя меньше, а думаю меньше и намного. То все ясно.
    хотя по таблице поточнее будет)))
    однако думаеться мне что у тебя там будет и без того близкое к критическому давление для 410 хлада. где то 5,1 или 4.9. атма.)))
    Можешь вобще не мучаться если 410 хлада много))
    Слить проверить нет ли боков при вальцовке на внешнем блоке(трубы)
    и залить по шильдику 410 снова.
    Тока вакуумировать при такой температуре тяжеловато.. Но можно.
    Не минусовая же.. просто дольше надо и в два три приема.

  12. #12

    По умолчанию

    и сливай очень аккуратно)) у 410 давление 26 атмов)) Это тебе не 22 хлад.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    При работе на тепло не возможно заправить.
    Если низкое давление в системе необходимо найти утечку и устранить её. Потом говорить о заправке.
    По описанию, частичная потеря фреона.
    Ляксеич никто не мешает включить на охлаждение если в комнате будет + 25 +28))
    Да и залить нужное количество по шильдику не так уж трудно))
    Тут нет нужды что то мудрить.))
    Или ты дозаправить 410 хладом хочешь предложить?))
    Я бы не советовал. Можно угробить кондей к чертовой бабушке.
    По крайней мере я просто тупо сливаю и заправляю заново. Так надежно.

  14. #14

    По умолчанию

    ertwol
    Весь вопрос в том, что 410 3-х компонентный газ и при частичной утечки утекает 32.
    Давление ничего не покажет хорошего. Надо вытравливать весь. Прессовать 20, найти утечку и заправить при работе на холод принудительно подогревая датчик температуры внутрянки. Заправлять по жидкости и по весу на шильдике.

  15. #15

    По умолчанию

    Никогда не заправлял по жидкости, это также через сервис порт?

  16. #16

    По умолчанию

    а то что стоит поискать утечку согласен на все 100 %
    Не вериться что с завода кондей хреново заправленый пришел.
    Надо бы еще спросить у человека сколько он трассы к нему подключил))
    Если там метров 15 трубы к блоку идет то не удивительно что такой казус происходит))

  17. #17

    По умолчанию

    PrimakOFF
    Только по жидкости.
    Осмотри все соединения возможно плохо утянуты гайки в соединениях при монтаже на низкой стороне ( внутрянка) Когда работал на холод, то давление в испарителе было 10 очков, на тепло до 30 и проявилась утечка.

  18. #18

    По умолчанию

    Такая ситуация с неправильной работой возникла сразу же после монтажа, трасса 2 метра.

    Кстати, сервис порта на жидкостной нет, только на газовой.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Весь вопрос в том, что 410 3-х компонентный газ и при частичной утечки утекает 32.
    Давление ничего не покажет хорошего. Надо вытравливать весь. Прессовать 20, найти утечку и заправить при работе на холод принудительно подогревая датчик температуры внутрянки. Заправлять по жидкости и по весу на шильдике.
    Че то новенькое слышу..
    С каких это пор 410а стал трех компонентным?
    Или я спецификацию не ту читаю?
    азеотропная смесь группы ГФУ (50% R32 + 50% R125)

    Чет ты перепутал.
    А то что можно бы под давлением утечку поискать с этим согласен.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PrimakOFF Посмотреть сообщение
    Никогда не заправлял по жидкости, это также через сервис порт?
    Я заправлял через стандартный порт используемый для ваккумации трассы.
    Тока надо шланги спец для 410 хлада.
    Обычные для 22 может порвать нафик.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.09.2020, 09:35
  2. Низкая производительность сплит-системы
    от Fhjy2007 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 16:02
  3. Низкая температура на выходе 2,8-4,2 С хендай акцент
    от DRAGONWATE в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.07.2013, 14:18
  4. snaige 117 , слишком низкая температура
    от Владимир_3 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 16:47
  5. низкая производительность Vrv Daikin
    от доктор в разделе Daikin
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 20:04

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •