    По умолчанию холодильники

    Пдскажите как правильно замерять температуру конденсации и другие параметры на хол. На разных газах. По каким параметрам проверять холодильник.

  2. #2

    По умолчанию

    должен быть плавный перепад температуры от компресора до фильтра, резкий перепад намекает на засёр. замерять никогда не замерял, только рукой на ощюпь. например компрессор не должен греться выше 90 градусов, прикладываем руку, если ожог не получаем значит норма. Как-то так! И обязательно смотрим обмерзание испарителя.

  3. #3
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Все это и я проделываю и многие, но хотелось бы знать как проверить лаблаторными методами. Ведь не зря на колекторе несколько шкал рисуют.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    Ведь не зря на колекторе несколько шкал рисуют.
    Аааа, дак ты про колектор, так бы сразу и писал. На шкале всё написано давление-температура и на разные газы.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    sonik, Почитай тут объяснять слишком долго.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    18.02.2010
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    Пдскажите как правильно замерять температуру конденсации.
    Так подключись к системе, по высокой стороне и на манометре увидишь Рк и Тк. В норме тем-ра конденсации должна быть выше темпе-ры окр. среды на 15-20 градусов...

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aleks11111 Посмотреть сообщение
    В норме тем-ра конденсации должна быть выше темпе-ры окр. среды на 15-20 градусов...
    Интересное наблюдение , по твоему получается что сейчас при температуре за бортом -22С Тк должна быть -2С, или мы говорим только о бытовом холоде .

    sonik, Уточни какой именно ты хочешь диагностировать холодильник.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    18.02.2010
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Интересное наблюдение , по твоему получается что сейчас при температуре за бортом -22С Тк должна быть -2С.
    А зачем нужен холодильник при такой -22 температуре? Имелось ввиду холодильник работающий в помещении при плюсовой тем-ре окр. среды. Допустим в помещении ком. тем-ра +25 значит Тк будет в норме +40...

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aleks11111 Посмотреть сообщение
    А зачем нужен холодильник при такой -22 температуре?
    Пром холод , вынос .

  10. #10

    По умолчанию

    aleks11111
    В промхолоде стоит датчик давления, который поддерживает давление конденсации отключение вентиляторов при - температурах.
    Камеры могут быть и + и поддерживать её для хранения продукции.

  11. #11
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aleks11111 Посмотреть сообщение
    Так подключись к системе, по высокой стороне и на манометре увидишь Рк и Тк. В норме тем-ра конденсации должна быть выше темпе-ры окр. среды на 15-20 градусов...
    Да нет, на фильтре разница достигать должна +2...5 град.

  12. #12
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Интересное наблюдение , по твоему получается что сейчас при температуре за бортом -22С Тк должна быть -2С, или мы говорим только о бытовом холоде .

    sonik, Уточни какой именно ты хочешь диагностировать холодильник.
    Какой без разницы. С мысл в том как правильно(лутше) диагностировать холодильник, много книг перерыл, не где не попадалось как правельно пользоватся коллектором, знакомым звонишь говорят не забивай себе голову (как будто живем в доисторической эре).

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    18.02.2010
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Да нет, на фильтре разница достигать должна +2...5 град.
    А причем тут фильтр? Речь о температуре конденсации и температуре окружающего воздуха охлаждающего конденсатор..

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    18.02.2010
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    aleks11111
    В промхолоде стоит датчик давления, который поддерживает давление конденсации отключение вентиляторов при - температурах.
    Камеры могут быть и + и поддерживать её для хранения продукции.
    Давление конденсации за счет включения и выключения вентилятора поддерживается не только в пром. холоде, а еще в тех же бытовых кондиционерах. Не надо путать конденсатор с естественным охлаждением и с принудительным охлаждением. Была указана конткретная тем-ра окр. среды -22, так наверное датчик отвечающий за давление конденсации срабатывает гораздо ранеше этой темпера-ры....

Похожие темы

  1. холодильники LG GA-479 blqa
    от Alexholod в разделе LG
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 21:22
  2. холодильники
    от фёдор чуйк в разделе Бытовой холод
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 04:10
  3. холодильники Vestfrost SX 435 M 01
    от светик в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.09.2011, 20:22
  4. Современные холодильники
    от villain в разделе Книги и учебники
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 05:38
  5. Холодильники 20-30 лет
    от Anton 31 в разделе Атлант
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 09:08

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •