Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ПДУ Daikin VRV BRC1D52 мигает 88.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию ПДУ Daikin VRV BRC1D52 мигает 88.

    Каждый раз, при вкл. эл. питания,
    ПДУ Daikin VRV - BRC1D52 мигает 88.



    Что это значит -?

    https://www.manualslib.com/manual/26...?page=6#manual

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию


  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Ну и? Не перевел чтоле?
    Ссылку на переводчик прислать?
    В 2007 году эту тему на аирконе перегрели: http://www.aircon.ru/forum/index.php...read&TID=32724
    Последний раз редактировалось SSA; 29.06.2023 в 17:54.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Перетерли.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Спасибо, неисправен ПДУ.