    Добавлю: Из достоинств:
    1. на наружнем блоке нет защитного короба, который закрывает вентили, в случае ремонта это скорее достоинство, можно издалека посмотреть на вентили(обмерзают/не обмерзают) ничего не откручивая, вообще не понимаю зачем их закрывать, лишний кусок пластмассы.
    2. Несложно разбирается внутренний блок, крыльчатку можно снять без демонтажа внутр. блока - считаю это большим достоинством.
    3. Сравнительно небольшие блоки - удобные в монтаже, сравнительно с тем же GC.

  2. #22
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Согласен полностью !

  3. #23
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    а про отсутствие дозы на шильде... про попутанные на заводе разъёмы на кассетах гомосятские "папа-папа".. про кипение минус 4 градуса при +25 на улице-соответственно постоянная оттайка.. про это никто не сказал. как и про мудатскую техподдержку-спасибо "русклимату" у них что то выцыганить получается иногда..

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    21.09.2011
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    всем привет. сегодня столкнулся с проблемой у балу 7. включаю 220в сразу вкл вентелятор на максимум. меяеш режимы а вентелятор все равно молотит. по ходу плата заклинила или нет?

  5. #25
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    релюха на плате наверн

  6. #26

    По умолчанию

    По ходу похоже.. Может реле просто залипло. Поменяй реле, если оно там есть.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    21.09.2011
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    По ходу похоже.. Может реле просто залипло. Поменяй реле, если оно там есть.
    щас поеду плату достану буду разбираться

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    21.09.2011
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    починили кондей. причина- теристор ВС-131. ТАКАЯ МАЛЕНЬКАЯ ШТУЧКА С 3 ножками. одна из ножек сразу соединяется с одной из клем внутреннего вентелятора. стоит 5р, а гемора неделя. поменяли поставили плату и все окей.
    а рэлюх на вентелятор внутр блока нет, только на компрессор, 4х ходовой клапан и вентелятор нар блока.

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    61

    По умолчанию

    Это симистор, с такой проблемой приходилось сталкиваться пару раз. На рынке предложили аналог, но более мощный и по напряжению до 1000 вольт. Их и ставил, название не помню, но все работает до сих пор.

  10. #30
    Местный
    Регистрация
    12.04.2013
    Сообщений
    214

    По умолчанию

    Всем привет. Проблема с кассетным кондиционером BALLU-36HN1. Кондиционер весело откликается на пульт управления, но при этом не производит ни каких действий. При этом на плате наружного блока моргает красный светодиод по шесть раз, а на внутреннем блоке по столько же раз моргает индикатор таймера. При отключении и включении питания картина не меняется. Может кто нибудь знает, что это за ошибка?

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lubitel Посмотреть сообщение
    Всем привет. Проблема с кассетным кондиционером BALLU-36HN1. Кондиционер весело откликается на пульт управления, но при этом не производит ни каких действий. При этом на плате наружного блока моргает красный светодиод по шесть раз, а на внутреннем блоке по столько же раз моргает индикатор таймера. При отключении и включении питания картина не меняется. Может кто нибудь знает, что это за ошибка?

    Ballu 36 HN1 - я так понимаю, что это скорее всего - Ballu BCAL - 36 HN1..
    6 миганий светодиода - перепутаны фазы на наружном блоке, либо внутрянка запитана не с 1-ой фазы..

    Описание кода ошибки Светодиод на панели Индикация на цифровом дисплее
    модели BCAL 3-х фазные модели BCFA и BDA 3-х фазные
    Ошибка коммутации внутреннего и внешнего блоков 5 мигает - перерыв 2 сек. F1
    Ошибка коммутации проводного пульта - E5
    Ошибка по дренажной системе 4 мигания - перерыв 2 сек. E4
    Защита наружного блока - ошибка чередования фаз 6 миганий - перерыв 2 сек. E6
    Защита наружного блока - высокая температура нагнетания (конденсации) 10 миганий - перерыв 2 сек EA
    Защита наружного блока - сработал датчик высокого давления 9 миганий - перерыв 2 сек. E9
    Защита наружного блока - сработал датчик низкого давления 9 миганий - перерыв 2 сек. E9
    Обрыв либо короткое замыкание датчика температуры воздуха внутреннего блока 1 мигание с периодичностью в 2 сек. E1
    Обрыв либо короткое замыкание датчика температуры трубы внутреннего блока 3 мигания - перерыв 2 сек. E3
    Обрыв либо короткое замыкание датчика температуры трубы наружного блока 2 мигания - перерыв 2 сек E2
    Обрыв либо короткое замыкание датчика температуры воздуха наружного блока 7 миганий - перерыв 2 сек. E7
    Обрыв либо короткое замыкание датчика температуры нагнетания наружного блока 8 миганий - перерыв 2 сек. E8
    Недостаточное количество фреона в системе. 11 миганий - перерыв 2 сек

  12. #32
    Местный
    Регистрация
    12.04.2013
    Сообщений
    214

    По умолчанию

    Большое спасибо. Никогда бы не подумал, что питание внутрянки зависит от того какая на него приходит фаза.

  13. #33

    По умолчанию

    добрый день имеем выносной блок и два внетренних блока ballu bsli-fm/in-07hn1 и -09hn1
    был в режиме ожидания - т.е. подведено питание к наружному блоку и внутренним.
    ночью один из блоков (07hn1) заморгал на дисплее буквами er (скорее всего или еа уж очень похоже исходя из матрици дисплея) - ну и естесственно он принажатии кнопки вкл пищит, но не включается.
    наружный и второй внутренний блок работают в шатном режиме.

    что может быть?

    спасибо

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. кондиционер BALLU
    от qanesha в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 08:11
  2. Кондиционер BALLU BSC-07H
    от Tushkan в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 19:05
  3. Кондиционер BALLU. BCAL-36H H1 .
    от Андрей08 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 06:03
  4. Напольный кондиционер ballu
    от sergeyk_a в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 22:02

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •