Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 42

Тема: индезит 2 года без no frost

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    20.05.2009
    Сообщений
    57

    По умолчанию индезит 2 года без no frost

    Ситуация такая: заклинил компрессор,заменил на ско,заправил по весам!через пару недель клиент звонит и говорит что он не отключается,с тех пор как компрессор менял.Приехал смотрю всас покрылся шубкой небольшой, давление -0,2,плачка обмерзает равномерно!Вопрос такой утечка в запенке или....?

  2. #2
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    смотрю всас покрылся шубкой небольшой,

    скинь малость газа. авось и отключится... да, и термостат на двоечку поставь.....

  3. #3

    По умолчанию

    Отсасывай вакуумником по чуть-чуть раз в 5 минут пока шубка не растает.
    А термостат может и залипнуть, тюкни по нему ручкой-резиновой от отвёртки.

  4. #4
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    евгений87, Фильтр менял ?
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    20.05.2009
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    zausenets, конечно менял!отключается только когда положение почти возле отключения!Вопрос почему такое давление?

  6. #6
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    какой стоял компрессор, и что поставлено, давайте с этого начнем.
    температура в мк - какая? здается ине что ранее имевшееся заклинивание есть результат безостановочной работы. проверь крепление сильфонной трубки термостата. модель кстати тоже не указана, об чем разговор? об атланте-126 с электроклапаном?
    Цитата Сообщение от евгений87 Посмотреть сообщение
    ... вопрос почему такое давление?
    для большинства двухкамерных это нормальное давление при +5 в хк. гляньте для начала температуру кипения для этого давления и этого фреона.
    а вообще зря лезем на гарантийный случай - уже были прецеденты, что после платного ремонта клиент попадал на хорошие дополнительные деньги в сц, когда первый мастер не мог довести аппарат до ума ввиду серьезного дефекта..
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 11.11.2010 в 21:21.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    20.05.2009
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    Уважаемый,Вьюга4, надо хотя бы название темы читать
    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Об Атланте-126 с электроклапаном?
    ,конкретную модель не скажу,2-х метровый однокомпрессорный индезит компрессор стоял danfoss на 134!сильфонная трубка термостата в пене!

  8. #8

    По умолчанию

    Индюки все в минусе работают. Данфос наверняка 7ка был.
    А какой СК-О поставил?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    20.05.2009
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    frans, ско-160 заправил 406

  10. #10
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от евгений87 Посмотреть сообщение
    Ситуация такая: заклинил компрессор,заменил на ско,заправил по весам
    Заправил по весу,а компрессора по мощности отличаются,в таком случае нужно заправлять по протяжке,а не дунул по весу и побег дальше,нужно подождать как отключится.Тем более заправил 406, по весу и неполучится.

  11. #11

    По умолчанию

    406й заправляют минус 10-20% от дозы на шильдике, лучше по протяжке.
    Так что бери вакуумник и езжай отбирай-помаленьку.
    А 160й мне кажется "в самый девкам раз".

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    20.05.2009
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    karelinikola, заправил 406 90%от нормы!утечка не реальна если всас немного обмерз???по словам клиента две недели не отключался!дело в том что не отключается даже при самом минимуме,стравил маленько отсидел более получаса не отключился,больше ждать время не позволяло!

  13. #13

    По умолчанию

    Может-быть попробовать его разморозить и попробовать глубже засунуть капилляр термостата.
    Но сначала вакуумником поработай, убери проброс.

  14. #14

    По умолчанию

    Странно как-то: всас вылез,
    Цитата Сообщение от евгений87 Посмотреть сообщение
    Приехал смотрю всас покрылся шубкой небольшой
    а давление в минусе
    Цитата Сообщение от евгений87 Посмотреть сообщение
    давление -0,2
    должна быть температура нормальная для отключения термостата. Стравить излишек конечно надо, но если не выключится, то что-то с термостатом.

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    А термометр что показывает?

  16. #16

    По умолчанию

    Видимо капилярачка подзасралась раз давление всаса в минусе. В такой ситуации компресор можно поставить менее производительный, но холод подольше будет набирать. А в вашем случае плюнуть на шубку на всасе и увеличить давление нагнетания, т.е. довабавить фреон но потихоньку. Комперсор станет гудеть громче. Если небольшая прибавка фреона не исправит положение, то капилярку на замену, и фильтр тоже.

  17. #17
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    что то не видел я что при забитой капилярке до компрессора тянет...

  18. #18

    По умолчанию

    Бывает, но трубка всаса не льдом покрывеается а так снежком и испаритель холодилки тоже. при завышеной холодопроизводительности компресора такое тоже может быть.

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    А я видел при незначительном засоре если увеличить дозу.Нужно всё стравить и проверить капилярку я бы ещё посмотрел давление в конденсаторе.

  20. #20

    По умолчанию

    Холодильник пере заправлен.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.11.2019, 03:31
  2. Индезит с NO FROST
    от масяня в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.05.2018, 08:07
  3. Индезит с NO FROST
    от масяня в разделе Indesit
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.05.2018, 22:57
  4. 3 года и как решето
    от HAMELEON в разделе NORD
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 06:22
  5. холодильник Индезит с функцией No Frost не работает холодильная камера.
    от Ильнур в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 17:37

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •