Тема: samsung SPT 30MBSS утечка по контуру

  1. #1

    По умолчанию samsung SPT 30MBSS утечка по контуру

    может кто сталкивался с такими моделями там весь змеевик скрыт и где то есть утечка по всей вероятности это конт но как его убрать если не видно что куда идёт?помогите если кто то сталкивался
    есть фото

  2. #2
    Холодильщик Аватар для villain
    Регистрация
    28.04.2008
    Сообщений
    843

    По умолчанию

    сталкивался с таким!
    хозяин холодильники захотел пере навесить дверь и затем то случайно просверлил контур...
    сначала обрезал контур обогрева двери морозилки.... (уж очень сильно нагревались стенки и холод набирал очень долго) потом повесил маленький конденсатор сзади.. всё стало работать ка часы.

    а контур я находил методом тыка..... обрезал спаивал заправлял и смотрел... со второго раза нашол где кондей где конткр.


    если я не ошибаюсь петля слева это и есть конец контура начало конденсатора

  3. #3
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    пока что есть смысл распаять на узды и подержать под давлением каждый контур по отдельности, чтобы определиться где все-таки утечка.
    можно еще так - распаять на узлы и продуть трубку от нагнетающего патрубка компрессора, потом определиться через какую дует в строну фильтра

  4. #4

    По умолчанию

    а если просто кипкть другую рещётку????????????

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    12.10.2009
    Сообщений
    79

    По умолчанию

    если утечка в контуре или в конд-ре я бы другой конден-р повесил и все было бы нормуль я так и делаю

  6. #6

    По умолчанию

    со всеми согласен но нужно прежде всего проверить выход фильтра на капелярку часто на этом стыке кт даёт утечку из за качества капелярки. а потом далее. срок то давний, наверняка давно сделан.
    Последний раз редактировалось po-sto-gram; 03.12.2009 в 22:44. Причина: срок

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    06.10.2009
    Сообщений
    728

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от po-sto-gram Посмотреть сообщение
    со всеми согласен но нужно прежде всего проверить выход фильтра на капелярку часто на этом стыке кт даёт утечку из за качества капелярки. а потом далее. срок то давний, наверняка давно сделан.
    Плохой пропай -понятно. качества капелярки причем ?

  8. #8

    По умолчанию

    очень хрупкая по сравнению с привычной российской, поэтому частые дефекты, видимо из за вибрации.

Похожие темы

  1. Liebherr CNesf 4003-22A/001 работает по одному контуру.
    от kawi в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2020, 23:37
  2. Стинол110, течёт масло по контуру обогрева двери
    от Алексей91 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 14:52
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 08:05
  4. Samsung R33 Фатальная утечка.
    от Yurist в разделе Samsung
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 11:32
  5. samsung RL28FBSW1/BWT утечка
    от stalkert в разделе Samsung
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 17:49

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •