может кто сталкивался с такими моделями там весь змеевик скрыт и где то есть утечка по всей вероятности это конт но как его убрать если не видно что куда идёт?помогите если кто то сталкивался
есть фото
может кто сталкивался с такими моделями там весь змеевик скрыт и где то есть утечка по всей вероятности это конт но как его убрать если не видно что куда идёт?помогите если кто то сталкивался
есть фото
сталкивался с таким!
хозяин холодильники захотел пере навесить дверь и затем то случайно просверлил контур...
сначала обрезал контур обогрева двери морозилки.... (уж очень сильно нагревались стенки и холод набирал очень долго) потом повесил маленький конденсатор сзади.. всё стало работать ка часы.
а контур я находил методом тыка..... обрезал спаивал заправлял и смотрел... со второго раза нашол где кондей где конткр.
если я не ошибаюсь петля слева это и есть конец контура начало конденсатора
пока что есть смысл распаять на узды и подержать под давлением каждый контур по отдельности, чтобы определиться где все-таки утечка.
можно еще так - распаять на узлы и продуть трубку от нагнетающего патрубка компрессора, потом определиться через какую дует в строну фильтра
а если просто кипкть другую рещётку????????????
если утечка в контуре или в конд-ре я бы другой конден-р повесил и все было бы нормуль я так и делаю
со всеми согласен но нужно прежде всего проверить выход фильтра на капелярку часто на этом стыке кт даёт утечку из за качества капелярки. а потом далее. срок то давний, наверняка давно сделан.
Последний раз редактировалось po-sto-gram; 03.12.2009 в 22:44. Причина: срок
очень хрупкая по сравнению с привычной российской, поэтому частые дефекты, видимо из за вибрации.