Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Молчание POLAIR

  1. #1

    По умолчанию Молчание POLAIR

    здрасти всем!вызвали меня в пищеблок больнички камера мол не работает!А там моноблок Полар МВ-19 на220вольт.сразу скажу с моноблоками дела не имел.Гляжу значит:там маг пускат-ь Данфосс С-14-9 м-40 подгорел сверху и проводка к нему,я так пониммаю он ТЭНа испарителя?Грю начальнику кухни:буду менять энтот пускач но завтра! Через час звонит"менять не надо наш электрик включил" Потом опятьзвонок: меняй камера встала.Поменял на такой же,не включаеться зараза! хотя на пускатели 220 идёт.Контроллер признаков жизни не даёт,ни мерцания ни мигания.прошу совета Уважаемые!

  2. #2
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    подай 220 на катушку пускателя. посмотри, что включится: тэны или компрессор.
    затем проверь, подходит ли напруга к процессору. как правило клеммы подписаны Supply. если нет питания, иди по цепочке от процессора. если есть питание- процессор меняй.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от иильдус Посмотреть сообщение
    "менять не надо наш электрик включил"
    Пустили козла в огород.

    А совет один проверяй теперь всё по цепочке, энтот электрик мог и компрессор спалить.

  4. #4
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    проблемно однофазный компрессор спалить... неполнофазного режима быть не может... в клемник самого компрессора, где теплушка с компрессором и конденсатором соединяются врядли он полез... хотя в России все возможно. настораживает факт отсутствия жизнедеятельности процессора.

  5. #5
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    настораживает факт отсутствия жизнедеятельности процессора.
    Погоже кнопка вкл. накрылась,она подает напр. на контролёр,перемкни на прямую и увидишь.

  6. #6

    Хорошо

    Большое СПАСИБО!Советы пригодились!пошёл по цепи, поставил перемычку на входе между 3 и4 у нового пускача.Он и в самом деле от ТЭНа, машина запустилась.

Похожие темы

  1. POLAIR
    от coolerman65 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 719
    Последнее сообщение: 16.02.2023, 05:04
  2. polair
    от Leo3 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 18:08
  3. FAGOR 2FC-48NFX звенит электромагнитный клапан 2сек., а дальше молчание
    от Никонор в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 22:11
  4. Polair ШХ-0.5
    от xamir в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 21:31
  5. polair
    от muravei77 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 23:18

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •