Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 31 из 31

Тема: Холодильник Red Bull Model:CMV20

  1. #21

    По умолчанию

    zausenets,

    Ты где свистуна достал?:D:D:D
    что то я не нашёл его в смайликах.

  2. #22
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от po-sto-gram Посмотреть сообщение
    Ты где свистуна достал?
    Здесь, Frigoriste дорогу протоптал.) Пока не понял, как вставить правильно. Копируется код html.
    Последний раз редактировалось zausenets; 17.10.2010 в 13:28.
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  3. #23

    По умолчанию

    Понял, через заднее крыльцо, через завсклад, через товаровед, вопщем уважаемые люди.Спасибо.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ivan MD Посмотреть сообщение

    замену компрессора и заправку делали какие то "народные умельцы" - а не я.
    меняли масло или нет я не знаю.
    Я так и не врубился, какой стоит компрессор??? На 12 или на 134.

  5. #25
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    имхо ТС и сам не знает.))

  6. #26

    По умолчанию

    установленный компрессор рассчитан на R-12 фреон

  7. #27
    Мастер
    Регистрация
    06.10.2009
    Сообщений
    728

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ivan MD Посмотреть сообщение
    установленный компрессор рассчитан на R-12 фреон
    Я так понял что компрессор.. …. R-…. и рассчитан на R-12 . Какая модель компрессора ?

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BGN Посмотреть сообщение
    Я так понял что компрессор.. …. R-…. и рассчитан на R-12 . Какая модель компрессора ?
    установлен компрессор NECCHI MINI FS5 (R12)

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ivan MD Посмотреть сообщение
    установленный компрессор рассчитан на R-12 фреон
    И его, что? Заправили 134? Во дебилы!!!

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melanat Посмотреть сообщение
    И его, что? Заправили 134? Во дебилы!!!
    предполагаю что так и случилось , так как компрессор странно себя ведёт,

    что вы посоветуете в данной ситуации ?

  11. #31

    По умолчанию

    Если есть возможность, то лучше и компрессор поменять, на родной или подобрать аналог, и фильтр заодно!

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Mitsubishi Electric model MUH-24RV
    от Тема0810 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 13:08
  2. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.10.2013, 06:02
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 15:27
  4. Провлема с кондеционером LG model:LP-E 5082ZA
    от Валера72 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 22:38
  5. холодильный кунг MODEL MD-11-25
    от sasha19761 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 00:25

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •