Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 67

Тема: LG GRS-389SQF капиллярка?

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    28.07.2010
    Сообщений
    50

    Вопрос LG GRS-389SQF капиллярка?

    Происходит закупорка.продавливаю капилярку гидравличиским пресом.работает нормально 3-4 месяца,потом опять закупорка.Поменял компрессор,продавил,промыл капилярку ацетоном,через 7 месяцев снова закупорка. На испарителе, трубка на входе и на выходе есь калачи,(изгибы труб) может в них скапливается масло? Кто нибудь удалял их??????В чём постоянная закупорка VR серии???????????:confused::confused:

  2. #2
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    смотю масло в компрессоре. дальше два варианта развития событий.
    1- масло черное, как деготь. компрессор в топку. промываю конденсатор, промываю испаритель, завожу свою капилярку через слив, меняю фильтр, ставлю ск160 , заправляю по всасу.
    2- масло чистое. меняю фильтр, завожу капилярку, заправляю 406а фреоном.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    28.07.2010
    Сообщений
    50

    Вопрос

    Сколько метров капилярка и почём покупал?Сколько после такого ремонта работает холодос?Для чего менять R134а на 406 и какая доза заправки?:confused:

  4. #4
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    2.6 метра каплилярки 0.8. 406 не засоряет капилярку.заправка по всасу. работает пока...

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.07.2010
    Сообщений
    50

    Вопрос

    Что такое ск160 ?Сколько грам нужно заправить.На 134а нужно 135г.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sashgvozd Посмотреть сообщение
    Что такое ск160 ?
    Компрессор такой вот... А заправить попробуй, для начала, из расчета 60% от количества R134a, а дальше наблюдение и доводка по всасу.
    Последний раз редактировалось Фёдор; 13.10.2010 в 23:14. Причина: Поправил цифру

  7. #7
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фёдор Посмотреть сообщение
    Компрессор такой вот... А заправить попробуй, для начала, из расчета 60% от количества R134a, а дальше наблюдение и доводка по всасу.
    +100

  8. #8
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    2.6 метра каплилярки 0.8. ...
    Шутишь Кулибин ?

  9. #9
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    Шутишь Кулибин ?
    серьезен, как никогда... что не так, ded t?

  10. #10
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    серьезен, как никогда... что не так, ded t?
    Длинна. Звук от струи как в ведро клиента не смутит ?

  11. #11
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    нормальный звук. короче делаю- всас вылазит, а холода нет нормального. да и по таблице вроде как примерно сходится....

  12. #12
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    серьезен, как никогда... что не так, ded t?
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    Длинна. Звук от струи как в ведро клиента не смутит ?
    что то я не пойму, у одного меня не все, как у нормальных людей? капилярки длиные ставлю, бк в минуса уходит. атлантовские блоки лечатся тупым выпаиванием "лишних" частей...

  13. #13
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    капилярки длиные ставлю,
    Наоброрт короткие, 4.5 м оптимал, все остальное лажа.

  14. #14
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    Наоброрт короткие, 4.5 м оптимал, все остальное лажа.
    а не тяжко будет компрессору продавить? производительность не снизится?

  15. #15
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    производительность не снизится?
    зато переохлаждение появится.

  16. #16
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    а таблицы - фуфло получается? просто для себя уяснить хочу...

  17. #17
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    а таблицы - фуфло получается? просто для себя уяснить хочу...
    ты "норд" с нижней морозилкой видел ? там 20 метров капилярки.
    а с твоими 2.5 любой двухкамерный холодильник даже не выйдет на режим.

  18. #18
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    ты "норд" с нижней морозилкой видел ? там 20 метров капилярки.
    а с твоими 2.5 любой двухкамерный холодильник даже не выйдет на режим.
    у 389 лыжи -21 в морозилке при среднем положении индикации терморегулятора....

  19. #19
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    мож на изобутан такие капилярки длиные идут? лыжа то на 134....

  20. #20
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Щас на изобутане , а по началу на 134 шли.
    У нас в городе твой ученик промышляет, на "атлантах" капиляр вклеивает каким то зеленым дерьмом и именно 2.5 м . Несколько раз попадал на его "работы" с диагнозом неотключается в жару. Ну и что в морозилке -14 , на всасе кило с копейками. Проблема решалась добавлением еще 2 метров. Производительность производительностью, а темп кипения тож должна быть соответствующей. Хотя для зимы твой вариант приемлем. Может ты разрабатывешь полярный вариант "лыж"?

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. алюминиевая капиллярка
    от котолев в разделе Whirlpool
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.07.2015, 00:57
  2. капиллярка и компрессор
    от sergej3105 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 21:38
  3. NORD 239 7 Капиллярка.
    от YetiOdessa в разделе NORD
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 19:57
  4. Gram IG 440 капиллярка.
    от КЕНт в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 17:35
  5. Капиллярка
    от Romann в разделе Расходные материалы
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 10:06

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •