  1. #21
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgenij Посмотреть сообщение
    Появилась версия,не держит клапан нагнетания в компрессоре.Поэтому не морозит как положено.Какие будут мнения на этот счет...
    Явные признаки этого - горячий фильтр и повышенный ток/мощность.
    У меня давление всасывания около 0 градусов обычно от 0 бар и до минус 200 мм рт.ст. Это будет 20 делений из 76.

  2. #22
    Пользователь Аватар для Evgenij
    Регистрация
    06.10.2010
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgenij Посмотреть сообщение
    Появилась версия,не держит клапан нагнетания в компрессоре.Поэтому не морозит как положено.Какие будут мнения на этот счет...
    Итог: поменяли компрессор и все нормализовалось.

  3. #23
    халтурщик Аватар для strit71
    Регистрация
    20.08.2009
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgenij Посмотреть сообщение
    Итог: поменяли компрессор и все нормализовалось.
    наверно надо было просто перезаправить.

  4. #24

    По умолчанию

    Классные у вас клиенты если так легко идут на замену компрессора при такой неисправности.А ведь явно было перезаправка,можно было бы и термостатом подправить.Он поддается регулеровке нормально(немного против часовой стрелке и все пучком).Вы хотябы компрессора забирайте себе,потом пригодятся.

  5. #25
    Пользователь Аватар для Evgenij
    Регистрация
    06.10.2010
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от strit71 Посмотреть сообщение
    наверно надо было просто перезаправить.
    Перезаправляли,не помогало.Терморегуляторы новые ставили - безрезультатно.

  6. #26
    Пользователь Аватар для Evgenij
    Регистрация
    06.10.2010
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amerikanec Посмотреть сообщение
    Классные у вас клиенты если так легко идут на замену компрессора при такой неисправности.А ведь явно было перезаправка,можно было бы и термостатом подправить.Он поддается регулеровке нормально(немного против часовой стрелке и все пучком).Вы хотябы компрессора забирайте себе,потом пригодятся.
    Дефект нагнетающего клапана налицо - не знаю куда применить компрессор,если он работает на себя.

  7. #27

    По умолчанию

    вообще посмотри характеристи холодильника-1.5 в хк это много.133 небось китайцы

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Рубашка охлаждения
    от pave_l в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.06.2018, 21:11
  2. LG GA-419ULBA нет охлаждения в МО
    от Дмиртий 80 в разделе LG
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 13:09
  3. установка для охлаждения
    от леха 111 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 22:01
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 15:32
  5. ФВ-4 водяного охлаждения
    от Князев Владимир в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 17:39

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •