При включении установки zanotti не запускается компрессор, мало того, в щитке автомат вырубает. Проверял все контакты, замыкания нигде нет. В чем возможная причина?
При включении установки zanotti не запускается компрессор, мало того, в щитке автомат вырубает. Проверял все контакты, замыкания нигде нет. В чем возможная причина?
Сообщение из цикла - "Почему нет холода"???
Пишите по подробнее!
Какое сопротивление обмоток? На контакторе компрессора токовое реле есть? Срабатывает??? Вентиляторы конденсатора параллельно подключены? Их проверяли???
Проверьте обмотки компрессора тестером.
Если выбивает автомат, то проблемы в статоре компрессора.
Социальные закладки