Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 37 из 37

Тема: Не работает сплит на обогрев.(панасоник 12. jkd )

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2010
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Всем спасибо за ответы!

  2. #22
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Всегда к вашим услугам, просто сам недавно попал на такую проблему пришлось копать до причины...

  3. #23
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    расположенного на трубе испарителя
    Это вход в испаритель или выход?
    Не нашел, куда крепится этот Intake air temperature sensor?

  4. #24
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    отсюда на выходе из испарителя мы имеем давление выше расчетного
    Немного не догнал - температура на улице упала, почему давление стало выше расчетного?

  5. #25
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Термистор стоит на входе в испаритель -при работе на *холод*( при обмерзании срабатывает) ,и на выходе из него при работе на *тепло*(сработка при повышении температуры выше расчетной), А уличная температура для конденсации в испарителе роли не играет (только та что в помещении) ..

  6. #26

    По умолчанию

    Походу газ надо стравить чутка, после лета, что бы на тепло поработал, а перед летом добавить.

  7. #27
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Главной функцией кондиционера -охлаждение воздуха , а обогрев только в пределах защит...

  8. #28
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    А уличная температура для конденсации в испарителе роли не играет
    Так откуда тогда берется тепло для обогрева помещения? Как я понимаю - в режиме охлаждения тепло из объема переносится на улицу, а при обогреве - наоборот, с улицы в помещение. И если на улице похолодало, то и уменьшилось количество тепла, подаваемого во внутренний блок, температура нагрева падает, и внутр блок греет едва-едва. А во внешнем блоке - наоборот, с понижением температуры воздуха- количество жидкого фреона увеличилось (испаряется менее интенсивно), что грозит повреждением компрессору. Или я что-то путаю?
    Последний раз редактировалось zausenets; 03.10.2010 в 21:50.

  9. #29
    Местный Аватар для SLAWA
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    100

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    Так откуда тогда берется тепло для обогрева помещения? Как я понимаю - в режиме охлаждения тепло из объема переносится на улицу, а при обогреве - наоборот, с улицы в помещение. И если на улице похолодало, то и уменьшилось количество тепла, подаваемого во внутренний блок, температура нагрева падает, и внутр блок греет едва-едва. А во внешнем блоке - наоборот, с понижением температуры воздуха- количество жидкого фреона увеличилось (испаряется менее интенсивно), что грозит повреждением компрессору. Или я что-то путаю?
    По моему вы забыли про компрессор,который совершает механическую работу-сжимает газ. А при сжатии газа температура его повышается,причем значительно-вот оттуда и тепло в помещении.

  10. #30
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SLAWA Посмотреть сообщение
    компрессор,который совершает механическую работу-сжимает газ
    Но он также и всасывает, так, что в результате его работа направлена скорее на циркуляцию фреона по кругу. Или нет?

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SLAWA Посмотреть сообщение
    По моему вы забыли про компрессор,который совершает механическую работу-сжимает газ. А при сжатии газа температура его повышается,причем значительно-вот оттуда и тепло в помещении.
    Почему тогда при минусовых температурах производительность падает?

  12. #32
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Тему обогрева в холодное время обсуждали год назад. То, что температура внутреннего блока зависит от температуры воздуха за бортом - бесспорно. Не пойму, почему это вызывает сомнения.

  13. #33
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksF Посмотреть сообщение
    газ надо стравить чутка, после лета, что бы на тепло поработал, а перед летом добавить.
    Не думаю, что это правильно.

  14. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    Не думаю, что это правильно.
    Согласен.
    Думаю, что фильтра ему последний раз очень давно чистили. Или турбина заросла грибами, поэтом и получается перегрев и срабатывает защита.

  15. #35
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2010
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    сплит новый поставил в конце августа.

  16. #36

    По умолчанию

    У меня тоже новый,чистый в июне поставил.Почему то иногда включишь на обогрев и работает нормально.А иногда 2мин. и стоит долго.Может просто изначально много газа?

  17. #37
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2010
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    газ в норме . трасса 3м как в инструкции . давление тоже норма.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. не работает обогрев
    от baga84 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 14:57
  2. Сплит на обогрев.
    от NAVIGATOR в разделе Монтаж
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 08:05
  3. кондиционер работает токо на обогрев
    от Alexe в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 22:49
  4. Сплит Панасоник
    от shan907 в разделе Panasonic
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 22:44
  5. сплит панасоник малазия
    от Alexholod в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 02:43