Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 37

Тема: Не работает сплит на обогрев.(панасоник 12. jkd )

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2010
    Сообщений
    34

    По умолчанию Не работает сплит на обогрев.(панасоник 12. jkd )

    Здравствуйте. Сплит панасоник 12. jkd . Включаю на обогрев, поработает 3 минуты и отключается минут на 10 . потом опять не надолго запускается. Помогите советом в чём проблема?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2010
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    на улице +8 , в квартире +23

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    Похоже что тепловая защита рубит.. Прежде всего нужно замерить напряжение сети если просаживается ниже 196v нормально работать не будет.Если с напряжением норма. Проверь рабочий конденсатор в наружном блоке на двенадцатке где то 30-35 мкф конденсатор может быть пробит или в обрыве.Если конденсатор норма тогда зовите мастера дальше неисправности уже требующие специалиста.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2010
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Спасибо .сплит вобще новый . на охлаждение работает нормально. напруга в сети 220. примерно где кондёр искать в наружном?

  5. #5

    По умолчанию

    А на какую температуру настроили с ПДУ ? Может просто стоит в режиме АВТО. Попробуйте включить на +30 градусов.

  6. #6

    По умолчанию

    У меня дома Лессар 12 такая же проблема, иногда и минут по 20 работает, а иногда как у тебя минуты 3. На холод вообще претензий нет.Я уже внимания не обращаю.
    Может датчик температуры реагирует, ну типа тепло вверху.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2010
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    на 30 в режиме обогрева. тоже самое

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2010
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    не знаю насчёт датчика. в комнате реально прохладно. 22.

  9. #9
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    Радость

    Цитата Сообщение от nordnick Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Сплит панасоник 12. jkd . Включаю на обогрев, поработает 3 минуты и отключается минут на 10 . потом опять не надолго запускается. Помогите советом в чём проблема?
    Все в норме , при таком режиме на улице и без инвертора кондеры на тепло работают только так -вопрос почему ? ( кто первый даст правильный ответ получит конфету).

  10. #10
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    кондеры на тепло работают только так
    А это, случайно, не оттайка внешн. блока?

  11. #11

    По умолчанию

    наверное обмерзает наружник

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2010
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Ну уважаемый Amir может поделитесь секретом? буду благодарен. Спасибо за обнадёживающую инфу.

  13. #13

    По умолчанию

    http://onsyi.livejournal.com/16317.html
    Блин, действительно сезонное и сезон пошел... Ать итить...

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2010
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    всё это и так понятно. только не понятно почему не пашет когда на улице 8-12 + ? вроде приемлемые условия?

  15. #15
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    за 3 минуты не будет обмерзания, не успеет! а вот то что давление может в конд поднятца и защита по току вырубить иза перегрузки на компрессоре может. или еще один прикол после монтажа часто кто ( ТОЛЬКО СТАВИТ ) не когда излишоки фриона, при маленькой магистрали не скидавает!
    P.S. если есть ошибки пордоН!

  16. #16
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от леонид1014 Посмотреть сообщение
    давление может в конд поднятца
    из-за чего?

  17. #17
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    кто первый даст правильный ответ получит конфету
    Где моя конфета?
    Последний раз редактировалось zausenets; 03.10.2010 в 04:00.

  18. #18
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    А по русски можно?? ;-)

  19. #19
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    По-русски я понимаю так, что если разница между темп. на улице и Т нагрева внутреннего блока меньше или равно 2,5 градуса, то компрессор работает 5 мин. и вырубается.

  20. #20
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    Радость

    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    Где моя конфета?
    Близко ....Ответ- размер испарителя который при работе на тепло становится конденсатором меньше конденсатора ,отсюда на выходе из испарителя мы имеем давление выше расчетного , поэтому и срабатывает предохранительное реле отключения компрессора , аварийным данное отключение не является и при получении сигнала датчика о понижении температуры трубы (расположенного на трубе испарителя) кондиционер снова запускается на тепло -режим называется тепловым циклом . При наличии инвертора просто происходит понижение производительности компрессора подстраивающегося под испаритель. Иногда на дайкинах при самодиагностике пищит на ошибку (неисправность теплообменника) , но работает дальше без проблемм.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. не работает обогрев
    от baga84 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 14:57
  2. Сплит на обогрев.
    от NAVIGATOR в разделе Монтаж
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 08:05
  3. кондиционер работает токо на обогрев
    от Alexe в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 22:49
  4. Сплит Панасоник
    от shan907 в разделе Panasonic
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 22:44
  5. сплит панасоник малазия
    от Alexholod в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 02:43

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •