    контроллер CAREL pj32c , перестал включать оттайку. несколько дней может работать нормально, а потом не включает оттайку, даже принудительно.

  2. #2
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    может с датчиком ребра что?

  3. #3

    По умолчанию

    есть подозрения, попробую поменять, но смущает кода Е2 не было

  4. #4
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    он может некорректно показывать. к примеру +2 и оттайки не будет. у меня так на 974 эливеле было. ламели в хлам зашубились, вентилятор не врубается. посмотрел показания датчика ребра: + 70 где то... и аварию не выдавал...

  5. #5

    По умолчанию

    Если не включает оттайку принудительно при обмершем испарителе,98%- неисправен датчик испарителя,при этом Е-2 может не показывать.

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    видел ситуёвину когда датчик при оттайке с -30 до -5 работал/показывал нормально , а потом скачкообразно начинал казать +50..а так как в принципе его сопротивление влезает в рабочий диапазон то аварии нет.. из-за этого пришлось два раза оттавать водой здоровую воздушку на высоте 8 метров. жесть. поэтому если есть подозрения меняю сразу. гемора потом меньше.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    он может некорректно показывать. к примеру +2 и оттайки не будет.
    да, показывает +2 датчик испарителя. хотя на трубах -20

  8. #8
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    вот видишь... и в пределы реальных показаний вписывается... поэтому ошибку и не выбрасывал...

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    всегда надо смотреть исполнение датчика. если он металл и воздушный то есть офигительная весч силикон. или если аккуратно-термоусадка. проверено оттаиванием вручную больших бонетов. метров по 15)) производитель кстати совсем не факт что ставит нужное исполнение. надо глядеть при пуско наладке.

  10. #10

    По умолчанию

    датчик поменял, принудительная оттайка работает, подожду результата пару дней.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    пришлось два раза оттавать водой здоровую воздушку на высоте 8 метров. жесть.
    я отключил компрессор и вентиляторы и с помощью спички включил пускатель оттайки, сидел с хозяином пил кофе, минут 40.

Похожие темы

  1. CAREL
    от alex.c в разделе Вопрос
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.06.2017, 17:02
  2. запуск оттайки в ручную carel pj easy
    от memph1s в разделе Carel
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.04.2014, 00:08
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 21:39
  4. carel
    от Alex9843 в разделе Carel
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 23:26
  5. Carel MPX
    от firstik в разделе Carel
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 12:29

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •