    По умолчанию

    Да действительно жарко на улице... Последнее время на термометре было 30 - 32. Ну помыть то это не проблема, для этого особых знаний, навыков и инструмента не нужно

  2. #22
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    У DSam другая песня. См. даты
    Действительно пенёк плешивый, но из песни слов не выбросишь.
    Кто говорил? - Предупреждён значит вооружён. Подобная проблема может возникнуть у каждого, у меня 2 раза попало, один раз с выхода морозилки забило, выдувал туда обратно, белые камешки высыпались, флюс запечённый.

  3. #23
    Новичок
    Регистрация
    21.11.2010
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    Ну вот... почистили, помыли... поставили на середину кухни, включили. Прошло 5 -7 мин. Результат ноль. Все тоже самое. Заметили, температура первого витка задней решетки практически такая же что и перегородки - горячо так что руку не положишь . Второй виток тоже горячий, но чуть поменьше, а вот третий уже ощутимо холодней, остальные три витка можно сказать комнатной температуры. Даже последний скорей вообще холодный. Кстати ночью у нас дождь прошелся с утра было прохладно, сейчас на улице +25. Так что скорее всего все же частичное засорение капиллярной трубки
    ЗЫ первый виток имеется в виду тот что слева, если смотреть на холодильник сзади...

  4. #24
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DSam Посмотреть сообщение
    Второй виток тоже горячий, но чуть поменьше, а вот третий уже ощутимо холодней, остальные три витка можно сказать комнатной температуры.
    на 99.999 % уверен, что частичный засор капилярки.

  5. #25
    Новичок
    Регистрация
    21.11.2010
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    Прошло еще минут 20... Эксперимент закончили из-за сильного перегрева. Ощущение такое что скоро начнут плавиться пластиковые элементы и резинка морозильной камеры. Да и так даже на расстоянии жар чувствуется. Единственно что изменилось так это то что нагрелся четвертый виток и последний стал немного теплей комнатной температуры. Зато первый стал как утюг, осталось только плюнуть чтоб зашипел. В общем разница температур первого и последнего витка очень существенная. Кстати и компрессор на ощупь тоже не притронешься... очень горячий.

  6. #26
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Пост #16 - четко и внятно! А Вы продолжаете жамккать клаву в ожидании чуда. Долго ждать придется! Знать не очень нужен холодильник.
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  7. #27
    Новичок
    Регистрация
    21.11.2010
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    Эх... говорите "в ожидании чуда"... чудо, это найти нормального мастера в городе. Вот это действительно чудо. Пока ни один при телефонном общении и описании проблемы даже более подробно чем тут, на вопрос что это может быть не озвучил версии про частичный засор. И даже после прямого вопроса "а может это засор капилярки?" и упоминания общения по данному вопросу на профильном форуме в инете и диагноза тут поставленного, в лучшем случае отвечали так расплывчато и многозначительно - нууууу может быть... А вы говорите "четко и внятно". Для наших местных кулибинх, совершенно не четко и не ясно. Так что пока в поисках серьезного мастера... как рекомендовали в посте #16, который столь же четко и конкретно мог бы поставить диагноз. Или хотя бы версию с частичном засором капилярки выдвинул самостоятельно.
    А может тут на форуме есть кто из Брянска?

  8. #28
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Обратитесь к земляку R13а
    Быть может найдет время для Вас. Сейчас у хороших мастеров аншлаг...
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  9. #29

    По умолчанию

    Приветствую.
    Прошу помочь разобраться.
    Возникла проблема с сабжем, периодически появляется лужа под холодильником.А именно, трубка возле компрессора покрывается очень толстым слоем льда, а затем подтаивает и вода стекает на пол.Также, в холодильной камере намерзает толстая шуба.
    В итоге трубку обклеил теплоизолятором, но остались небольшие участки куда подлезть не смог.Там сейчас опять слой льда, который периодически "капает".
    Были ли перезаправки хладагента и ремонты не знаю.
    Крутил регулятор холода,-разницы нет.
    Подскажите, пожалуйста, что это за неисправность и как ее можно устранить?

  10. #30
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Излишне заправлен холодильным агентом. Устранит мастер за один подход.
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Излишне заправлен холодильным агентом. Устранит мастер за один подход.
    Спасибо за совет.

  12. #32
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Славдей Посмотреть сообщение
    ... и начинаются странные звуки в нижней части хк типа прихватки , при этом начинает падать давление с 0.4 до 0.2 и ниже . пробовал стравливать, добавлять дозу фреона , при добавлении вылазит иней на всас . Влаги нет . Фильтра менял , после вакуумировал.
    ... Значит засор остался и не дал хорошо отвакуумировать систему. Попробуй отвакуумировать в несколько этапов по 20 минут, раза 4.
    Давление 0,2 чего? там много единиц измерения, если мм.рт.ст. то это норма при 0 град. в ХК.

  13. #33
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    ... Значит засор остался и не дал хорошо отвакуумировать систему. Попробуй отвакуумировать в несколько этапов по 20 минут, раза 4.
    Давление 0,2 чего? там много единиц измерения, если мм.рт.ст. то это норма при 0 град. в ХК.
    Лучше поздно, чем никогда... Думаю, за год ТС смог разобраться с холодильником...
    Вьюга4, тема-то год назад создана...

  14. #34
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    ... тема-то год назад создана...
    Ну вот так взял, и обломал...
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  15. #35
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CHOO-JOY Посмотреть сообщение
    трубка возле компрессора покрывается очень толстым слоем льда, а затем подтаивает и вода стекает на пол.
    Был в ремонте , перезаправили фреоном ( скорее всего частичный засор) , засор продавило , фреона много и он продолжает морозить до самого компрессора.
    Цитата Сообщение от CHOO-JOY Посмотреть сообщение
    В итоге трубку обклеил теплоизолятором, но остались небольшие участки куда подлезть не смог
    Затея бессмысленна.
    Цитата Сообщение от CHOO-JOY Посмотреть сообщение
    Крутил регулятор холода,-разницы нет.
    Термостат - выключатель компрессора по температуре внутри холодильника. Он холод не производит.
    Цитата Сообщение от CHOO-JOY Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, что это за неисправность и как ее можно устранить?
    Отрезать хвост компрессору и стравить лишний фреон. Запаять его и сесть попить пивка из холодильника. Вместе с тем мастером , что его сделает.

  16. #36

    По умолчанию

    R13а, Спасибо.
    Мастер всё исправил.Сказал, что был криворукий ремонт.

  17. #37
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Вот сегодня был "ремонт"
    Попался холодильник с компрессором СКМ 200 1998 года выпуска. Уже меняный не так давно. Проблема была в запуске , то запустится (холодный ) , то нет (горячий). Отрубает тепловым реле и всё, пока не разморозится , там дальше из розетки вынут вилку,вставят , работает. Весь прикол в том, что мастер заменивший компрессор не обратил внимания на то, что СКМ работает с конденсатором 5 мКф , которого на родном моторе не было , следовательно и не поставил. Денег взял за вызов да за конденсатор, а их после замены ... даже не считал.

  18. #38
    Местный
    Регистрация
    27.12.2009
    Сообщений
    141

    По умолчанию

    R13а СК-М 200 работает и без конденсатора.