  1. #1

    По умолчанию методика заправки фреона R410a

    Всем привет.У меня вопрос по заправке фреона R410a в жидкой фазе.
    Имеется на сплите (5кВт) сервисный порт только на газе,и что-то я не пойму как можно залить жидким фреоном в газовую магистраль,разве компресор не схватит гидроудар?или паять клапан-шредер на жидкарь?
    Для инфо.:была утечка фреона(устранил),хочу слить,свакуумировать и залить по весам.
    Если можете подробно опишите пожалуйста метод заправки с пустым кондеем фреоном R410a.
    Искал на многих форумах,но четкого ответа так и не получил.
    ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ НА ВАС

  2. #2
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    цепляешься на всас, продувочка, переворачиваешь балон и поооотихоньку открываешь вентиль на заправочной станции, чтоб жидкарь дросселировал на выходе со станции. чувствуешь, место на компрессоре вокруг порта обмерзает, закрой вентиль, подожди и по новой)

  3. #3

    По умолчанию

    значит всё таки жидким но по чуть чуть?грамм по 10-20в минуту или побольше?реально боязно схватить гидроудар.
    спасибо что так оперативно.:d

  4. #4

    По умолчанию

    и что за продувочка такая .....
    вакуумация?

  5. #5
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    да хз сколько грамм. тут и от температуры компрессора и от мощности зависит. я 90% работаю с азеотропными смесями , особенно с 406а. тоже боязно было, а потом освоился.не схватишь ты гидроудара. чтоб гидроудар схватить надо залить компрессор жидкарем. главное на выключенном компрессоре не заправляй))) я один раз гидроудар видел. но там другая песня)

  6. #6

    По умолчанию

    чётко и понятно.спасибо

  7. #7
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    продувка шлангов, чтоб воздух не задуть. вакуумирование подразумевается, как жизненно важная процедура)

  8. #8

    По умолчанию

    теперь вообще всё понятно.
    реально большоооое спасибо

  9. #9
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    успехов)

  10. #10
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    На ротациониках гидроудара не бывает, опасаться надо влажного хода

  11. #11

  12. #12

    По умолчанию

    Мда... Гидроудар... Кто ж вентиль то с дуру на полную открывает?))
    А если так побаиваешся то редуктор поставь и через него заправляй.))
    Сначало по малу потом редукцию уменьши.

  13. #13

    По умолчанию

    Насчет четкого вакуммирования народ правильно сказал. Там доза смертельных примесей по сравнению с 22 хладом намного меньше. Водичка если попала... Труба хладону...

  14. #14
    Новичок
    Регистрация
    03.03.2009
    Сообщений
    11

    По умолчанию дозоправка

    У сплита утечка была утечка (халтурно затянута гайка). Давление ниже положенного. Заправлен 410а.
    Произошел спор с начальником, говорит все спускай и заново заправляй. Мол этот газ, при утечки меняет свое свойство. Я ему- R410a -смесь R125 и R32, при утечке практически не меняет своего состава, а значит оборудование может быть просто дозаправлено.
    Он -я 20 лет в деле, лучше знаю.
    Что правильнее, дозаправить( баллон на весы,и жидкарем по часам до нужного давления всасывания.) либо спустить все и заправить необходимое количество по мануалу?

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    Газ состав не меняет.А вот что лучше тебе сказали, заправь с нуля так и заправь с нуля ,при заправке по давлению всегда есть погрешность.
    Если заправиш по весу с нуля будеш знать что в системе доза и если в работе возникнут вопросы будеш знать что это не из за дозы.И еще один момент сделаеш по своему,будеш виноват оно тебе надо?

  16. #16
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ivan Посмотреть сообщение
    Давление ниже положенного.
    воздуха не хапнул?
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  17. #17
    Новичок
    Регистрация
    03.03.2009
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    воздуха не хапнул?
    с 8 бар до 4,5 при наружной 20 С. Скорее излишек выдавило, чем воздух подсосало.
    методику заправки знаю,ИМХО тема пересекается только 410. Конечно, на усмотрение старших.

  18. #18
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    При низких температурах наружнего воздуха проще стравить,отвакуумировать и заправить по весам ,потому-что при минусе на улице переохлаждение аномально низкое и фреона скорее всего перельешь выше нормы (можно конечно попасть в норму если под рукой будет возможность сделать пересчет по формулам и узнать точные параметры по датчикам температур и давлений) , но времени затратишь море ,а результат ....Опыт придет с годами..

  19. #19
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ivan Посмотреть сообщение
    Мол этот газ, при утечки меняет свое свойство. Я ему- R410a ...
    Ivan, скачай по ссылке поста #11 :

    R410A является псевдо-азеотропной смесью, то есть его
    температура при фазовых переходах практически не изменяется.
    Поэтому при утечке из системы состав смеси в контуре остается без
    изменений, что позволяет добавить необходимое количество после
    ремонта и избежать полной регенерации хладагента.
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  20. #20
    Местный Аватар для siski
    Регистрация
    08.11.2010
    Сообщений
    209

    По умолчанию

    Я кстати не давно заправлял 410, инвертор, делал заправку по весам, от вакуумировал по хорошему, прогревая магистраль, потом при выключенном кондиционере заправил его жидкофазным. Работает не жалуюсь!

Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 65
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 19:59
  2. Ответов: 102
    Последнее сообщение: 15.03.2020, 23:00
  3. Таблица норм заправки фреона и масла на иномарки
    от simdim76 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 18:09
  4. Норма заправки фреона в бонете Зенит 180
    от Алекс289 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 04:25
  5. TADIRAN норма заправки фреона
    от smart1977 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 11:02

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •