Тема: Samsung RL25 с эл-магнитным клапаном. как промыть систему

  1. #21

    По умолчанию

    может это скорее связано с изменениями масла?
    т.к. потеря производительности компрессором в этой модели приводила к повышению т в мк (-8 с, и ниже не шла), такие случаи были у коллег, при этом клапан работал как надо.
    модельный ряд Rl 23..25..28 Dat...
    есть мануал на него.

  2. #22

    По умолчанию

    Схема контура есть.Нет описания последовательности переключения контуров ЭМУ.Из собственных соображений после вкючения х-ка сначала работает контур ХК, а по достижению определенной t переключается на МК и так поочередно до достижения нормальных t в обеих камерах.Отсюда следует что при промывке собственным компр-ром циркуляция только по ХК т.к. нет нужной t-нет переключения на МК.После долгих мучений тупо впаял Шредер на выход ф-тра и по одному на каждый каппиляр и через манометры вручную открывал то один то другой контур при промывке.В итоге тоже,15 мин. работает,переключается на МК и в вакуум-типа засор!!!

    Попробуйте впаять пром. фильтр. типа ФО-60-80 перед клапаном.Возможно влага в системе. фильтр мощьный должен забрать. Если получится фильтр можно заменить на бытовой.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Сегодня подключил новый компрессор ради эксперимента и уже часа 4 работает без проблем!!!Хотя родной качает вроде неплохо-завтра измерю производительность.Может совпадение-очередной новый ф-тр,вакуум и т.д???:confused:

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от morozOV Посмотреть сообщение
    Сегодня подключил новый компрессор ради эксперимента и уже часа 4 работает без проблем!!!Хотя родной качает вроде неплохо-завтра измерю производительность.Может совпадение-очередной новый ф-тр,вакуум и т.д???:confused:
    Как дела с холодильником?

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от morozOV Посмотреть сообщение
    Сегодня подключил новый компрессор ради эксперимента и уже часа 4 работает без проблем!!!Хотя родной качает вроде неплохо-завтра измерю производительность.Может совпадение-очередной новый ф-тр,вакуум и т.д???:confused:
    Ну очень интересно

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xolodilo Посмотреть сообщение
    Как дела с холодильником?
    Даже не знаю чем обьяснить но походу все просто-влага!!!Сутки отработал на новом м-к-как часы.Вернул на место родной м-к и уже 4 дня работает-все вкрасиво!Хотя не знаю-с первым клапаном месяц почти отработал.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от morozOV Посмотреть сообщение
    Даже не знаю чем обьяснить но походу все просто-влага!!!Сутки отработал на новом м-к-как часы.Вернул на место родной м-к и уже 4 дня работает-все вкрасиво!Хотя не знаю-с первым клапаном месяц почти отработал.
    А почему именно влага?

  8. #28
    Сервисмен Аватар для -=RefMaster=-
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    1,684

    По умолчанию

    за последнее время появился опыт по ремонту холодильников с клапанами (даже Haier был с двумя клапанами - отремонтировал).
    чтобы нормально почистить систему, я:
    1. выпаиваю фильтр и "обратку" из компрессора, снимаю клемы с клапана
    2. на "обратку" цепляю фреон R-22(т.к. высокое давление).
    3. на клемы клапана через диод обеспечить подачу около 110в
    4. подаю фреон - продуваю один контур, переключаю клапан с помощью диода(на пару секунд вилку с диодом втыкаю в разетку 220в) и продуваю второй контур.

    если из клапана шипит нормально в обоих положениях клапана => система чистая и можно смело заправлять его. во всяком случае у меня было 4 холодильника с клапаном за прошлый месяц, все отремонтированы таким способом и работают.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от morozOV Посмотреть сообщение
    качает вроде неплохо-завтра измерю производительность confused:
    Прошу прощения, а как Вы это делаете?

  10. #30

    По умолчанию

    значит получается при вакумировке нужно просто менять положение клапана с помощью теста на плате?
    если просто делать вакуум без смены положения клапана, то во втором контуре остаётся немного влаги?

    просто хочется понять правильно, для заключения.

  11. #31
    Местный
    Регистрация
    23.03.2009
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    добро всем! проблема однако с этими клапанами. ну а если без клапана и со штанами к.т. как поведут себя мозги?

  12. #32

    По умолчанию

    если х-к не гарантийный и с согласия клиента ,оставляем одну капилярку (обычно помеченная)впиваем в фильтр, вторую глушим .выключаем регулятор х/к .
    заправить прийдется несколько больше. х-к будет выключаться по т-ре в м/к

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Нужен спец. по автокондиционерам или как промыть систему?
    от xepo в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.08.2014, 23:33
  2. Как промыть ФАК-1.5
    от Samodel в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 01:28
  3. Чем промыть оборудование?
    от Макарыч в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 11:51
  4. С компрессором с магнитным клапаном
    от Simbiat в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 15:54
  5. как промыть бонету?
    от flatron в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 21:36

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •