    По умолчанию Норма заправки 1ФУ40

    может кто знает, сколько фреона 12-го нада заправить в установку 1фу40? мне зказали что больше 100килограм. но мне кажется не более 60 кг, холодопроизводительность 57 квт.

  2. #2

    По умолчанию

    Все зависит от длины трассы, какие испаритель и кондер. Заправь по объему рессивера, а там будет видно.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Заправь по объему рессивера
    Но рессивер не должен заполняться полностью (если не ошибаюсь), может на 2/3.??

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    Но рессивер не должен заполняться полностью (если не ошибаюсь), может на 2/3.??
    если машина посчитана правильно то 80 процентов.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо за ответы, в понедельник буду смотреть объём рессивера. Но если кто знает точное количество, то пишите, буду благодарен!!!!!!!!!

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    кожухотрубный конденсатор, кожухотрубный испаритель. при заправке в былые времена уходило два баллона приблизительно по 50кг каждый. заправляли по стеклу клингера на ресивере.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    Но рессивер не должен заполняться полностью (если не ошибаюсь), может на 2/3.??
    А ты прекинь сколько там будет, когда разлитится по системе.

  8. #8
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    есть предельные нормы заполнения ресивера при сборке в нём всего фреона. вертикальные несколько отличаются от горизонтальных, извиняюсь по памяти точно уже и не помню, но не ошибётесь, если весь собранный в ресивер фреон заполнит не более 70% объёма.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iscander Посмотреть сообщение
    весь собранный в ресивер фреон заполнит не более 70% объёма
    мне так же кажется, больше не должно быть. у нас 20-ка (фв-20) работает, так там газу 1/3 конденсатора, ресивера нет.

  10. #10
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iscander Посмотреть сообщение
    при заправке в былые времена уходило два баллона приблизительно по 50кг каждый. заправляли по стеклу клингера на ресивере.
    а балонны были пропанановые? так в них и заливали где-то по 40 кил. вот и выходет 80% от объема если рессивер 100л., а 20кг могли прицепом списать. при заправке смотри на стекло- очень помогает:d

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    при заправке смотри на стекло
    установке лет 40, в стекле ничего не видать, надо менять.
    но вопрос заправки я решил. нашёл техническую документацию на эту машину. оказалось 120-130 килограм норма заправки. а размеры ресивера длина-1метр, диаметр 40 см. получается рессивера не хватит чтобы заполнить.

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    установке лет 40, в стекле ничего не видать, надо менять.
    но вопрос заправки я решил. нашёл техническую документацию на эту машину. оказалось 120-130 килограм норма заправки. а размеры ресивера длина-1метр, диаметр 40 см. получается рессивера не хватит чтобы заполнить.
    поставь стекло на жидкостную. вопросы отпадут.

  13. #13

    По умолчанию

    Чтобы не создавать новую тему напишу в этой, так как вопрос касается этой же машины. Кто знает подскажите, как померить плотность рассора хлористого кальция ареометром автомобильным для кислоты? Вот фото шкалы ареометра.550_large.jpg

  14. #14

    По умолчанию

    Парни, что никто не замеряет плотность рассола? Может кто раньше пользовался....

  15. #15
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    Парни, что никто не замеряет плотность рассола? Может кто раньше пользовался....
    Плотность какая должна быть? У меня был этиленгликоль и замерял плотность ареометром из лабораторного набора.

    PS. Измеришь)) http://www.calcium-chloride.ru/Hlado...eneniya_32.htm
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Плотность какая должна быть?
    Мне нужна плотность 1,27 кг/л Как можно по автомобильному ареометру сореентироваться? Может показания для кислоты совпадают с показаниями для соли? Или есть какая-то погрешность?

  17. #17
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    Мне нужна плотность 1,27 кг/л Как можно по автомобильному ареометру сореентироваться? Может показания для кислоты совпадают с показаниями для соли? Или есть какая-то погрешность?
    Не огорчай меня))
    Плотность 1,27 кг/литр для любого раствора тождественна.
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Плотность 1,27 кг/литр для любого раствора тождественна
    Спасибо! Извеняюсь, если глупый вопрос задал.)

  19. #19
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    Спасибо! Извеняюсь, если глупый вопрос задал.)
    Это жара... Главное, что разобрались))
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

Похожие темы

  1. ZRB634w норма заправки.
    от ХоВсеЗнать в разделе Zanussi
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.07.2019, 20:21
  2. Норма заправки.
    от NAVIGATOR в разделе Бирюса
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.11.2018, 21:46
  3. Indesit BAN 13 G норма заправки?
    от ref в разделе Indesit
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 20:21
  4. Норма заправки
    от СМЕРШ в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 23:19

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •