Показано с 1 по 14 из 14

Тема: кифато не набирает ниже -12

  1. #1

    По умолчанию кифато не набирает ниже -12

    всем доброго дня! помогите разобраться с новой бонетой кифато. проблема в том,что она не выходит на режим,ниже -12 не набирает! работает на двух компрессорах аспера на r-404а,давление на всасе у одного 0,8,у другого 1,0. оттайка вроде в норме испаритель(находится на дне ванны) шубой не зарастает. темпиратура в магазине 23-25гр. может у кого был похожий случай? я грешу на заправку газом на заводе,может там заправляли r-404а парами,хотя в это мало вериться.

  2. #2

    По умолчанию

    марат77, сталкивался с похожими проблемами на бонетах кифато бергамо.
    1. начинаю поиск причины с экрана испарителя. при неправильной установке (перекос, щели, неплотное прилегание) наблюдается нарушение циркуляции воздуха, что и приводит к недобору температуры.
    2. затем убедись в отсутствии дополнительных теплопритоков в бонету (сквозняки, струя воздуха от кондея и пр.). обычно накрываю бонету ночными крышками. если причина кроется в этом, то при закрытых крышках бонета выходит на режим буквально в течении 5-10 минут. иногда чтобы заку доказать, что причина кроется именно в этом, приходится брать у друзей анемометр (диапазон от 0,1 до 5 м/с). все вопросы снимаются
    3. только в одном случае реально помогла полная перезаправка фреона с предварительным вакуумированием.
    удачи

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    видел такой вариант: испаритель чистый,а вот воздуховод забит снегом- причём так что снаружи не видно было.. бывало приходилось проклеивать стыки полки с фанами алюминиевым скотчем. а в случае с брэндфордом там вобще воздух до и после испара разделяют два галимых куска флекса-приходилось ещё и мудрить.. а так как воздух не весь идёт через испаритель то эффект был такой же. давления то кстати у тебя приемлимые

  4. #4

    По умолчанию

    Да, перво-наперво экран проверь.Здорово влияет на недобор температуры.

  5. #5
    Пользователь Аватар для basslim
    Регистрация
    04.09.2010
    Сообщений
    61

    По умолчанию

    Тоже однажды ломали голову над подобной проблемой,оказалось всему виной-открытая форточка.

  6. #6

    По умолчанию

    Марат77!!
    Устрани дополнительный теплоприток. Будет набирать -18

  7. #7

    По умолчанию

    В добавление к Frigoriste из практики, попалась бонета на которой стояли слишком маленькие вентеляторы (не по размерам, а по мощности), замена на более мощные устранила проблему.

  8. #8

    По умолчанию

    у меня такая же проблема была только с "титаниумом" волжского завода. во первых, на заводе просиликонили стыки прямо на защитную пленку. продавец полезла за товаром, задела эту пленку и пипец-при оттайке бонета "писала" по всем щелям, пришлось оттавивать, просушивать удалять остатки пленки и силиконить по новой. но суть в том что пенопанели уже успели напитаться водой. второй минус, как раз стоят два "малокалиберных" вентилятора, которых конечно же не хватает. не стал мудрить с разделениями потоков воздуха, а тупо принес электролобзик, вырезал третие отверстие под вентилятор, поствил его и все заработало прекрасно и обморожение испарителя полностью ушло. поэтому при установке нового оборудования, особенно волжского завода, сразу проверяю стыки на предмет нанесения силикона, если на пленке, то все снимаю и пересиликониваю по новой. и наблюдаю за потоком холодного воздуха, если не хватает, опять таки врезаю третий вентилятор и все работает хорошо. а теплопритоки всегда будут в магазинах, особенно в маленьких по площади, там обычно набивают холодильников, ветрин и бонет по максимуму и усиленная вентиляция просто необходима, следовательно движение воздуха более интенсивное и бонеты страдают, а третий вентилятор на испарителе очень сильно спасает ситуацию.

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо всем откликнувшимся! Дело в том что по бонетте Кифато,я выезжал по гарантийному вызову в августе. И по совету Frigoriste,при оттайке "включил" вентиляторы испарителя и уменьшил темпиратуру оттайки до 8гр. Больше мне не звонили....,а что дальше было незнаю.

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Марат77, в современных ваннах фаны включены при оттайке всегда! времена когда не экономили на тэнах и ставили по всему испарителю прошли... с тоской вспоминаю старое NORPE..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #11

    По умолчанию

    Проверь во время работы не включены ли тены оттайки!!

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    26.10.2010
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    Скоко случаев встречал ,в основном кондишен дует либа вентиляция херачит задолбали.Директорам объясняю тухлый номер как об стенку горох. Выдувает холод и задувает воздух и конденсат на испаритель.Вот и результат!

  13. #13

    По умолчанию

    ДУБАК
    Да, надо просто проанализировать и посмотреть на месте.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ДУБАК Посмотреть сообщение
    Скоко случаев встречал ,в основном кондишен дует либа вентиляция херачит задолбали.Директорам объясняю тухлый номер как об стенку горох. Выдувает холод и задувает воздух и конденсат на испаритель.Вот и результат!
    а еще бывает контактор оттайки залипает, и хоть вы№бись

Похожие темы

  1. Кифато Ладога 1800 СГ на R22.
    от sashgvozd в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.02.2015, 14:50
  2. КИФАТО (kifato)
    от frostart в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 18.01.2015, 02:20
  3. Кифато
    от UAB 1967 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 14:11
  4. RT-30 не набирает ниже-12"С
    от Дід Мороз в разделе Samsung
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.08.2012, 22:29
  5. подбор каппилярки Кифато
    от tega30 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 14:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения