Банета Linda центральный холод. Последнее время часто полностью обмораживается испаритель.При запуске поставщики не выполнили фановую канализацию(но там ее не сделаешь открытое место), время оттайки и цикл оттайки в норме,показатели на выходе испарителя -28-30, вентиляторы испарителя работают постоянном режиме (наставления поставщиков) контроллер Dixel, тэны в исправном состоянии, посторонних сквозняков нет. Может ли влиять фановая канализация на слив талой воды. Есть желание установить подогрев слива талой воды (замерзает буквально на входе сифона слива) дальше по трубам канашки сухо.Посоветуйте!?Как бы не интересно вскрывать и оттайкой вручную заниматься. Уровень фреона на рессивере в норме, температура в торговом зале не более 20 градусов.