Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 85

Тема: фреон R290 пропан

  1. #61

    По умолчанию

    Фригогласс начал выпускать несколько моделей на 290ом, вот и прислали для обслуги по гарантии-жду первую ласточку.

  2. #62

    По умолчанию R290 Как с ним работать

    Здравствуйте, в магазин пришел новый холодильник, написано, что работает с хладагентом R290. С инструкцией лежала памятка, о том, что R290 - это пропан и он горючий. Так же в памятке было указано, пайкой пользоваться нельзя(ну то есть нарисована горелка и перечеркнута). В качестве способа, которым можно пользоваться для скрепления труб был нарисован инструмент похожий на труборез. Внимание вопрос : Как скреплять трубы без пайки, что за инструмент для этого нужен??

  3. #63
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    если с мозгами то паять можно.)) а они рекомендуют наверное этим http://www.morena.com.ru/HOME/lokring.shtml

  4. #64
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Хм... Клапана Шредера нет и заправочная трубка деформирована изгибом и что - шкаф на свалку?

  5. #65
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Клапана Шредера нет и заправочная трубка деформирована изгибом и что - шкаф на свалку?
    И всас расплющило до самой запенки? И окна гвоздями заколочены?

  6. #66

    По умолчанию переход на R 290

    часто стали появляться лари и холодильники на 290 газу,проще говоря на пропане.
    стали предлогаться компрессора на нем.
    поставщики утверждают что можно ставить на обычную бытовую систему
    ранее работавшую практически на любом газу без переделки таковых.
    кто чего скажет,чем просветит. тема я думаю будет интересна.

  7. #67

    По умолчанию

    В связи с тем, что к 2015 полностью будет запрещено производство 22, то основная направленность в исследовании и разработке газы природного происхождения. В том числе R 290, R427, R433.

  8. #68

    По умолчанию

    андрей 08,
    Владимиру алексеевичу, вопросы

  9. #69

    По умолчанию

    Рефрежератор МАСТЕР!!
    Вопрос один. От 22 должны были отказаться в 2015, но просто ускорили процесс.
    А голова болит у холопов.

  10. #70

    По умолчанию

    про холодильники на 600 тоже говорили что поять нельзя, однако все пояют, и даже не обязательно вакуумировать

  11. #71

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от алексей75 Посмотреть сообщение
    про холодильники на 600 тоже говорили что поять нельзя, однако все пояют, и даже не обязательно вакуумировать
    с этими доводами я не согласен.при работе на 600 низкая сторона работает с некоторым рязряжением примерно -0.3 и при утечке на стороне всасывания имеет место подсос воздуха. при смешивании 600 с воздухом получается взрывоопасная смесь,что может вывести со строя испарители,а то еще может быть и хуже.учитывая что стоимость холодильников 300-400;$ то это уже немножко накладно.я лично делаю так:вскрываю заправочную трубку,вакуумирую систему,потом закачиваю в систему сухой азот или 22 фреон(или какой другой подешевле)потом делаю все пайки,замена фильтра и т.п.вакуумирую систему,заправляю по норме пережимаю заправочную трубку и запаиваю.но лучше всего впаять клапан шредера,что-бы в процессе работы(всякое бывает)можно было немного добавить или уменьшить количество фреона.так как всас работает с некоторым разряжением,то уменьшать количество фреона нужно при помощи вакуумного насоса.может я в чём-то не прав пусть общество меня поправит,вашу критику приму к сведению.

  12. #72

    По умолчанию

    уважаемый Валек,это нужно очень постараться чтобы взорвать испарители,
    или у вас уже были случаи?
    И шредер неразумно впаивать на 600ю систему так как может подсасать воздух
    а это уже взрывоопасная смесь что может вывести из строя испарители,(это ваши слова.)

  13. #73

    По умолчанию

    Валек, С фреоном идея понравилась- можно испльзовать ГТИ и паяй сколько хочешь с R-12 R-22 да и с азотом -взрыв теоритически не возможен.

  14. #74
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валек Посмотреть сообщение
    уменьшать количество фреона нужно при помощи вакуумного насоса
    не рванет?
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  15. #75

    Смех

    Смесь с воздухом в малом объеме НИКОГДА!!! не взорвется. Тем более сделать соотношение газ-воздух 1:4 в таком объеме практически невозможно! Главное в ларе не искать утечки зажигалкой! :D

  16. #76

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SLK-320 Посмотреть сообщение
    Главное в ларе не искать утечки зажигалкой!
    А чё , пробовал ?

  17. #77
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    SLK-320, посмотри внимательно на цитату. Вопрос ("не рванет?") имеет отношение к откачке 600го - вак. насосом, а не к смеси (
    Цитата Сообщение от SLK-320 Посмотреть сообщение
    газ-воздух 1:4
    ) в системе. Хорошо улыбается тот, кто улыбается без последствий.
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  18. #78

    По умолчанию

    вот отказался от геморроя. компрессор не качает фреон р290 стоит 11 гилограмовы, 300 $ а 1 килогррамовыx баллонах нету 20180602_123248.jpg20180602_124052.jpg20180602_123349.jpg

  19. #79
    Prof master holoda Аватар для Master-holoda
    Регистрация
    23.06.2010
    Сообщений
    2,113

    По умолчанию

    интересно откуда там 11 кг?

  20. #80

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Master-holoda Посмотреть сообщение
    интересно откуда там 11 кг?
    не холодильнике 11 килограмм в баллоне который магазине продаётся,
    и который еслиб купить долга не будет нужны эти витрины новый и большое реткость на шильдике написано 0.15 kg значит 150 грам

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Фреон R507, R290
    от Михаил1010 в разделе Продажа расходки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 23:15
  2. Фреон R290
    от MIZA в разделе Расходные материалы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 13:52

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •