Тема: Кондиционер Bork

  1. #1

    Печаль Кондиционер Bork

    Уважаемые мастера ситуация следующая- гребанный кондюк не как не хочет по нормальному работать.В начале дня до повышения окружающей среды до 25-28градусов работает изумительно,так же и в ночное время. Повышается температура- тепловик отсекает компрессор (работает только вентилятор обдува. Входит в следующий режим работы- 30минут работы-50минут пристыва. У меня возникло ощущение, что черти вставили таймер времени, или у меня за-б на почве перегрева. Параметры давления, перегрева, заправки, по току, напруге в норме. Откликнись спаситель!!!! :confused::p.

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    "параметры давления, перегрева, заправки, по току, напруге в норме"..... вот и расскажи в цифрах. и кто сказал что в норме.. а чистить наружник не пробовали кстати?)) бывает помогает знаете..если срабатывает защита то параметры в норме быть не могут!!

Похожие темы

  1. Соковыжималка BORK - кто разбирал?
    от Николай_ в разделе Соковыжималки
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.07.2019, 07:54
  2. Кондиционер bork, ошибка f6
    от Zevinstar в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.05.2019, 21:15
  3. напольный кондиционер Bork Y501 , на шильде нет нормы заправки.
    от сева1 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 14:46
  4. сплитсистема Bork ошибка F-6
    от renik71 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.10.2011, 13:57
  5. BORK Ошибка Е1
    от kolyan 61 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 02:51

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •