    добрый день, форумчане.
    существует бетонный склад:
    размеры :длинна 48 м., ширина 24 м., высота 4,7 м., ворота 4 м. (от стены до ворот 7,5 м , с другой стороны 13,5м), площадь 1152 м.кв объем 5414 м.куб. температура: +8...+10 (+12) и летом и зимой !!! хранение:фрукты, овощи. стены - бетон (будут утеплять) потолок железо (утеплен стекловатой, пенополиуретаном) пол бетонная стяжка (не будут утеплять)
    на ворота будет вешаться штора + будет построен тамбур. внутри работает погрузчик + человек 10 постоянно там находятся мелкооптовая торговля) + 2 оффиса + внутри находится камера из сендвичей (+8...+12).
    предложили два варианта агрегатов:
    1. два агрегата на базе компрессора 6f-50.2y + четыре воздухооладителя lu-ve cs80h 3806.
    2. тандем rst-b2m-4g30y-1, воздухоохладитель alfa laval rle 503b55е - 4 шт.
    уважаемые форумчане подскажите не маловат-ли вариант №2 для такой камеры?
    спасибо за любые комментарии.

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    то есть взять и прям сразу тебе усё пересчитать на халяву?)) в загрузках есть несколько палезных программ.. а на оф сайте битцера каталог. удачи!!

  3. #3

    По умолчанию

    Да нет, muravei77. Я на халяву от тебя ни чего не хочу. Уже все посчитали. Извини, если задел твоё самолюбие. Я спросил совета у УВАЖАЕМЫХ форумчан:
    Цитата Сообщение от Georgiy Посмотреть сообщение
    уважаемые форумчане подскажите не маловат-ли вариант №2 для такой камеры?
    Но даже не смотря на ваш, мягко говоря не очень культурный ответ говорю Вам, как и обещал:
    Большое спасибо за комментарий. :-)

  4. #4

    По умолчанию

    Georgiy, а что не так? Какой вопрос - такой ответ... Теплоизоляция - какая?
    Цитата Сообщение от Georgiy Посмотреть сообщение
    стены - бетон (будут утеплять) потолок железо (утеплен стекловатой, пенополиуретаном)
    это как понимать? Масса товара какая?
    Цитата Сообщение от Georgiy Посмотреть сообщение
    хранение:фрукты, овощи
    ? При любом раскладе инфы очень мало... И раз уж уже
    Цитата Сообщение от Georgiy Посмотреть сообщение
    Уже все посчитали
    Что ты хотел услышать...

  5. #5
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    А вот эта фраза:
    Цитата Сообщение от Georgiy Посмотреть сообщение
    + 2 оффиса + внутри находится камера из сендвичей (+8...+12).
    это что? сколько вешать в граммах?

  6. #6

    Радость

    Спасибо всем за участие.
    Простите что долго молчал - был командировке.
    И так по порядку:
    1.
    Цитата Сообщение от Frigoriste Посмотреть сообщение
    Теплоизоляция - какая?
    Стены обшивают пенопластом сверху зашьют оцинковкой. Про потолок я уже написал.
    2.
    Цитата Сообщение от Frigoriste Посмотреть сообщение
    Масса товара какая?
    Порядка 20 - 25 тонн.
    3.
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    это что? сколько вешать в граммах?
    (+ 2 офиса + внутри находится камера из сендвичей (+8...+12).
    Это означает, что внутри всего этого помещения находятся 2 офиса сделанных из гипсокартона примерно по 30м.кв. по обе стороны от входных дверей, и ещё вдоль дальней стены, во всю длину стены 24м, шириной 3м и высотой 3м располагается камера из сендвич понелей.

    З.Ы.: Чем вызвана всеобщая агрессия к моей персоне понять не могу.
    Ни кого не хотел обидеть...А узнать хотел следующее, будет ли тянуть эту камеру тандем rst-b2m-4g30y-1 или мы можем все лето провести около этого агрегата скача вокруг него?

  7. #7
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Georgiy Посмотреть сообщение
    (+8...+12).
    за счет чего?

  8. #8
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Georgiy Посмотреть сообщение
    находятся 2 офиса
    а вы теплопритоки как, учитывали?

  9. #9

    Радость

    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    за счет чего?
    на улице стоит агрегат на базе бицера.

    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    а вы теплопритоки как, учитывали?

    да дело всё в том, что я теплопритоки никак не учитывал, мне все посчитали поставщики.
    я просто хочу убедиться, что не попаду в просак с этой камерой...
    вот.

  10. #10
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Так вы - заказчик?

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Сложно помочь в таком вопросе на страницах форума , надо сначала заполнить опросный лист для начала расчетов , поэтому вам лучше обратиться в какую-нибудь фирму в инете например http://www.sch-n.ru/oprosniy_list.html , но я думаю что вы нечто подобное должны были уже заполнять иначе откуда такие данные о подборках агрегатов и ВО, а с полной ответственностью сказать какой вариант подойдет для вашего склада сможет только тот кто будет монтировать.

Похожие темы

  1. Агрегат caj2464
    от ахмед11 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.05.2018, 05:24
  2. Малошумный агрегат
    от LEO351 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 05:53

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •