здравствуйте, уважаемые спецы. есть проблема с прецизионным кондиционером, фреон r-22.
ситуация следующая: кондиционер установлен в серверной, где должна поддерживаться температура 22 плюс-минус 2 градуса, данный кондиционер успешно работал где-то год назад, тогда серверная была заполнена оборудованием наполовину, затем из-за утечки он встал и стоял до настоящего времени. потом в серверной добавились шкафы с оборудованием, вместо этого прецизионника работал канальник большей мощности. это, так сказать, предыстория.
устранили утечку, заправили "на глаз"- сначала баллон, потом газом на всас, пока не стало 4-5 бар на всасе. на нагнетании в течении дня давление варьировалось от 23 до 25 бар, на всасе от 4 до 5 постоянно меняется. так так более мощный канальник отключили, температура в помещении начала расти, и на шкафу прецизионника она более-менее остановилась на 31 градусе. выдуваемый воздух 15-18 градусов. у меня в общем то такой вопрос - всасывающая труба имеет температуру 26-28 градусов при температуре кипения 0-6. большой ли в данном случае перегрев, учитывая температуру входящего воздуха? на этот вопрос меня навела температура головы компрессора, равная почти 120 град..кондиционер я отключил..пока что..вопрос: что можно сделать? ведь если я допустим сейчас начну приоткрывать трв, снижая перегрев, то в случае если на вход кондиционера будут идти 22 град,(включат канальник), не будет ли заливать компрессор?
прошу строго не судить, опыт работы совсем небольшой....