    По умолчанию Riva Cold достала до смерти

    Добрый день. Мужики, помогите пожалуйста. Морозильная камера, сплит Riva Cold. Проблема следующая: после включения, набирает температуру -17 в течении 4х часов. Давление на всасе 2 бар, давление в нагнетании у испарителя 15-20 бар. Испаритель обмерзщий полностью. После набора температуры, когда компрессор остановился, давление на всасе растет рывками и всает на 3 бар. Как только температура подросла, компрессор пытается запустится и вырубается. Отключаю питание, жду 3-4 часа. Включаю, система нормально запускается и всё повторяется снова.

  2. #2

    По умолчанию

    грязь или влага

  3. #3

    По умолчанию

    Den13, Фреон сам заправлял? Если сам, то мож китайский попался газ, с водичкой? Я не оч помню, там по моему трв стоит, если водичка, то возможно трв прихватывает. А камера не оч большая? Испаритель то говоришь весь обмерзает. Если водичка, то относительно скоро начнет медь подъедать кислотой. И обмотка компрессора может погореть. Надо конечно побольше симптомов что бы верный диагноз поставить.

  4. #4
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    если трв с mop ,то он и будет держать на всасывании около 3 на стоячей машине.возможно-перезаряд из-за забитого фильтра или компрессор по механике.

  5. #5

    По умолчанию

    А соленоида перед трв нет чо ли?

  6. #6
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    (компрессор пытается запустится и вырубается)- на тепловую ? Ресивер есть? ТРВ или капилляр?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Den13 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Мужики, помогите пожалуйста. Морозильная камера, сплит Riva Cold. Проблема следующая: после включения, набирает температуру -17 в течении 4х часов. Давление на всасе 2 бар, давление в нагнетании у испарителя 15-20 бар. Испаритель обмерзщий полностью. После набора температуры, когда компрессор остановился, давление на всасе растет рывками и всает на 3 бар. Как только температура подросла, компрессор пытается запустится и вырубается. Отключаю питание, жду 3-4 часа. Включаю, система нормально запускается и всё повторяется снова.
    А перед всасывающем вентилем вентилем КVL не стоит?

  8. #8
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    сколько высокое и ток в момент отключения? и инфу с шильда давай. ты не дал никакой полезной инфы.

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо, отвечаю всем сразу: Высокое перед испарителем 20 бар, компресоор Aspera J 2192 GK? температура нормальная. Перед всасывающим вентилем ничего нет. Ресивер есть, ТРВ Danfoss TES 2, дюза 01. Соленоида перед ТРВ нет. Фреон заправлял сам. Камера 8 м3. Стоит РД Ranco на низкую и высокую сторону.
    Сейчас поеду, перепаяю фильтр, и отключу нафиг РД. Посмотрю что получится. Ещё раз спасибо.

  10. #10

    По умолчанию

    рд штука нужная, отключать ее на долго думаю не стоит. если тока для проверки. плохо что смотрового стекла нету с кристалом, влажность не определить. хотя я стараюсь установить при первом возможном случае, када возникает необходимость стравить фреон. за-то потом сразу многое упрощается.

  11. #11

    По умолчанию

    Ещё раз всем спасибо за советы. Сообщаю:- проблем было 2.
    1. Грязный в г..но фильтр, аж с какой-то чёрной пылью на сетке, как толченый грифель от карандаша.
    2. Самое главное - высохшие кондёры на пусковой. Пока холодные пуск был, как нагревались - нифига. Поставил новую пусковую - молотит как часы.
    P.S. А с edelwais'ом согсасен - верну РД на место, и стекло врежу.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от den13 Посмотреть сообщение
    ещё раз всем спасибо за советы. сообщаю:- проблем было 2.
    1. грязный в г..но фильтр, аж с какой-то чёрной пылью на сетке, как толченый грифель от карандаша.
    2. самое главное - высохшие кондёры на пусковой. пока холодные пуск был, как нагревались - нифига. поставил новую пусковую - молотит как часы.
    P.s. а с edelwais'ом согсасен - верну рд на место, и стекло врежу.
    дюза маловата будет , попробуй двойку . возможно что комп не получает обратки и перегревается , вся механическая часть расширена и поршень в том числе - сдвинуть в таком положении комп сложно. и та грязь в фильтре это сгоревшее масло (как на сковороде) что и доказывает мои предположения . какой газ? и давление на всасе?
    Последний раз редактировалось filin; 06.08.2010 в 02:55.

  13. #13

    По умолчанию

    filin, Газ 404, давление на всасе 2,4. Попробую двойку обязательно, когда будут ставить РД

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от den13 Посмотреть сообщение
    filin, газ 404, давление на всасе 2,4. попробую двойку обязательно, когда будут ставить рд
    на 404ом можно и тройку дюзу попробовать , только термобалон от трв прикрепи не меньше 40см от выхода из испарителя и изолируй его (пористой резиной или пенопластом). скорее всего фреон не доходит до термобалона т.к. дюза мала и работа идет как на капилляре , как правило перезаряд газа и компрессор рубит по тепловой защите. рд поставь обязательно и желательно смотровое стекло на жидкостную , кстати , что за причина снятия рд?

  15. #15
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    но много по дюзе тож не надо. кондёр подавится.

  16. #16

    По умолчанию

    filin, Причина снятия РД - поиск причины отключения компа. Оказались кондёры на пусковой.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от den13 Посмотреть сообщение
    filin, причина снятия рд - поиск причины отключения компа. оказались кондёры на пусковой.
    как правило - если летит рабочий кондер то пусковой за ним следом , если вовремя не полечили. но причина перегруз компрессора. попробуй мои советы , только не спеши у тебя может быть много газа в системе.
    отпиши чем закончилось?

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.09.2012, 18:43
  2. Достала жара!
    от Ярик29 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 01:04
  3. Сплит-система RIVA COLD STL024Z012 Б/У
    от Евгений-S в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 17:18
  4. Сосулька смерти
    от vadim1 в разделе Курилка
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 09:49
  5. riva cold в мороз уходит газ
    от Maxus в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 14:31

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •