  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dema Посмотреть сообщение
    конденсатор родной, соответствующий данному км-ру. да и ремонт станет очень дорогим.
    я понимаю что конденсатор родной,но если шкаф (скорее всего) собирался у нас.то чтобы он дешевле стоил при продаже,ставят кондер более слабый (он дешевле) и низкотемпиратурный компрессор в придачу(он тоже дешевле),а жарким летом начинаются проблемы.если кондея нет.мне уже не раз приходилось менять конденсаторы на более мощные на проблемных объектах,эффект положительный и спокойно сплю.

  2. #22
    Новичок
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    спасибо за совет. учту на будущее.

  3. #23
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    dema,
    Я правильно понимаю что у тебя при давлении конденсации 16-17 давление кипения 1,2 и горячий фильтр ,это анамалия какая-то . Марат77 прав относительно конденсатора, но я все-таки думаю что проблема или в капилярке или пробка в конденсаторе,кстати фильтр "путний" или обычный "медный"?

  4. #24
    Новичок
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    фильтр обычный медный. совершенно согласен насчёт аномалии. думаю, что для использования в условиях рынка, когда в маленьких закутках эксплуатируются 3-4 холод-ка,нужно заводу-изготовителю лроектировать холодильники с учётом более высокой температуры эксплуатации.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dema Посмотреть сообщение
    думаю, что для использования в условиях рынка, когда в маленьких закутках эксплуатируются 3-4 холод-ка,нужно заводу-изготовителю лроектировать холодильники с учётом более высокой температуры эксплуатации.
    а зачем заводам напрягаться? практически все производители указывают температуру окружающего воздуха (обычно не более +25с), при которой гарантируют нормальную работу оборудования. это пускай барыги напрягаются, которые пихают на свои площади холодильники, наплевав на все... а потом начинается...

  6. #26
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    По поводу медного фильтра , у меня был случай когда после недели работы витрины забило новый фильтр , вскрытие показало что циолит разложило в пыль и забило сетку, после этого случая ставлю только " путние " ( CASTEL, Alco, Danfoss) фильтра.

  7. #27
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    По поводу медного фильтра , у меня был случай когда после недели работы витрины забило новый фильтр , вскрытие показало что циолит разложило в пыль и забило сетку, после этого случая ставлю только " путние " ( CASTEL, Alco, Danfoss) фильтра.
    самое лучшая табличка в руководстве асперы-размер молекулярного сита в зависимости от газа.. DCL рулит...

  8. #28

    По умолчанию

    витрина,с выпуска года два не набирала температуру вместо -10..-15 всего -2..-5 градусов.зак клялся божился ,что раньше морозила.перелопатил все, теже -5. при заправке фильтр горячий,испаритель не протягивает ,добавляешь фреона компрессор выбивает по теловой.довела все таки,начал разбирать на части. трубка от компрессора завальцована еще на заводе на входе в конденсатор и витрина не морозила никогда нормально,как потом при сравнении выяснилось.

  9. #29

    По умолчанию

    докипатель в конце испарителя есть ??? если есть щупай рукой холодный? значит выпаиваем его кт пускаем с наружи всасывающего трубопр и всё робит отлично ! сам такойже шкаф отправлял на фирму по гарантии не сделали ! сам разобрал посмотрел и всё !

  10. #30

    По умолчанию

    с такой длиной кт у тебя не будет хватать жидкаря что б протягивало весь испаритель. и перегрев будет силиный! ну а это сам знаеш что такое ! да и при замене компрессора самое то ставить фильтр данфос антикислотник !

  11. #31
    Новичок
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    докипателя в конце нет.

  12. #32
    Новичок
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    много интересного узнал для себя. вообще я впервые в форуме, очень понравилось!!

  13. #33
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DimanX5 Посмотреть сообщение
    с такой длиной кт у тебя не будет хватать жидкаря что б протягивало весь испаритель. и перегрев будет силиный! ну а это сам знаеш что такое ! да и при замене компрессора самое то ставить фильтр данфос антикислотник !
    сильный перегрев это что?))

  14. #34

    По умолчанию

    Эт наверно про перегрев на всасе говорят

  15. #35
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_K56 Посмотреть сообщение
    Эт наверно про перегрев на всасе говорят
    я просто не понял понятия сильный)) это большой или маленький?? ну например 4 иль 15..))

  16. #36

    По умолчанию

    КАКОЙ ИСПАРИТЕЛЬ СТОИТ?

  17. #37
    Новичок
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    испаритель с вентилятором, 6 калачей, диаметр трубки 8 или 10, точно не помню.

  18. #38

    По умолчанию

    по току мерил, когда тепловую рубит? если есть время настрой дополнительное охлаждение, чтобы имитировать расчетные 25 гр. для шкафа и меряй температуру трубок и фильтра и давление.

  19. #39

    По умолчанию

    проверь температуру на капилярке от фильтра и сам фильтр не обмерзает ли? какое давление на всасе? фреон 22? 2134 поскудный на запуск.

  20. #40
    Новичок
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    товарищи, шкаф уже работает, всё нормально. Видимо всему виной была ужасная жара.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Холодильник МХМ 162 как отремонтировать дверь
    от Дмитрий40 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.03.2020, 10:18
  2. Стинол 102: отремонтировать или купить новый?
    от Wasilisa в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 15.09.2017, 11:39
  3. Где отремонтировать вакуумник Value
    от Anand в разделе Инструмент
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.01.2017, 18:57
  4. Beko GNE 15942, утечка, можно ли отремонтировать?
    от Mikhail101 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 07:41
  5. где можно рефку отремонтировать?
    от bladdog в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 20:32