    По умолчанию помогите разобраться начинающему

    с наружного блока выходят две трубы,одна широкая-газовая другая узкая наверно жидкостная.на газовой +8,на жидкостной +14.если капилляр в наружном блоке тогда в тонккой(уже получается газовая) трубе температура должна быть ниже +8.
    перегрев не получается.может в этой тонкой трубе давление выше чем в газовой а во внутреннем блоке оно падает?зараннее благодарен.

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    а что тебе объяснять то? откуда и докуда? может сам чёнь почитаешь-на форуме книг достаточно! пысы: широкая и узкая это к портным!!))

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    06.07.2010
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    если не можете помочь или не хотите зачем эфир засоряете.может вы вопрос не внимательно прочитали.температура на входе в испаритель выше чем на выходе.книг я уже начитался, а доброго совета не всегда можно получить.

  4. #4

    По умолчанию

    жека2, странно, а что ты обижаешься? Тебе же
    muravei77, все правильно написал
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    может сам чёнь почитаешь-на форуме книг достаточно
    Посмотри устройство и принцип работы холодильной машины... Сам все поймешь... А так получается что это ты эфир засоряешь...

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    06.07.2010
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    опять двадцать пять. если вы пришли к адвокату ,а он говорит иди отсюда читай кодекс.книг я начитался,вроде все понятно.хочу уточнить некоторые интересующие вопросы.иногда пару нужных подсказок могут хорошо прояснить картину.ребята тупик,помогите.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    Давление в обоих одинаковое тк.в том месте где заканчивается капилярка начинается испаритель.В чём у тебя проблема ? Что с кондиционером?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    06.07.2010
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    проблема в недопонимании происходящих процессов в системе.пока правильно -после капиллярки испаритель,меряем температуру +14.после испарителя должно вроде быть примерно в худшем случае +16.у меня +8.
    может я сильно зачитался.помогите пожалуйста.

  8. #8
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жека2 Посмотреть сообщение
    проблема в недопонимании происходящих процессов в системе.пока правильно -после капиллярки испаритель,меряем температуру +14.после испарителя должно вроде быть примерно в худшем случае +16.у меня +8.
    может я сильно зачитался.помогите пожалуйста.
    А что читал, что так зачитался???
    Прочти лучше "Котзаогланиан П. Пособие для ремонтника. 2007", скачай и прочти, очень, знаешь, помогает в понимании этих самых процессов.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    06.07.2010
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    вот его то и начитался.есть наверно какая то закономерность с температурой на выходе из капилляра и нд,может она чуть позже ниже становится.по крайней мере я об это нигде не читал.

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    ты читал но не думал.

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    06.07.2010
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    чесно думал.получается что если измерить нд то температурная шкала на маномнтре при нормальной работе примерно +2 будет.оккуда тогда +14.

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    06.07.2010
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    Ребята подбавьте фреончика очень надо.не хочу жениться ахочу учиться.

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    расскажи в деталях как и что мерял.

  14. #14

    По умолчанию

    при выходе из внешки идет так сказать преддросселирование, ради компактности нутрянки, т.е на нутрянку приходит парожидкостная смесь, а в нутрянке газ кипит при более низком давлении. если мерять (измерять) температуру всасывающего тр-да, то +8 это очень хорошо, если работает на 22 и всас 4.1 -4.2 оптимальный перегрев. а воздух на выходе испарителя имеет дельту от 12 градусов...

  15. #15
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    то чо ты меряешь практически бесполезно.
    sollex, правильно говорит. вникай.

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    06.07.2010
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    уважаемый sollex.вы подтвердили мои предположения которые я написал а самом начале.наверно я как то запутано все написал,но ход мысли был правильным.тогда второй вопрос,а зачем это надо-правильно чтоб конденсат с труб не капал на пол или наверно чтоб не было потерь.Всем огромное спасибо с темой разобрался.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sollex Посмотреть сообщение
    ради компактности нутрянки,
    ....

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    06.07.2010
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    логично.

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    29.06.2009
    Сообщений
    84

    По умолчанию Как скачать пособие для ремонтника,чего-то не получается?

    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    А что читал, что так зачитался???
    Прочти лучше "Котзаогланиан П. Пособие для ремонтника. 2007", скачай и прочти, очень, знаешь, помогает в понимании этих самых процессов.
    Не получается скачать книжку.Как это сделать?
    Поможешь?

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жека2 Посмотреть сообщение
    с наружного блока выходят две трубы,одна широкая-газовая другая узкая наверно жидкостная.на газовой +8,на жидкостной +14.если капилляр в наружном блоке тогда в тонккой(уже получается газовая) трубе температура должна быть ниже +8.
    перегрев не получается.может в этой тонкой трубе давление выше чем в газовой а во внутреннем блоке оно падает?зараннее благодарен.
    вообще не понимаю как можно с таким запасом знаний браться за монтаж кондиционеров?если бы начал для себя тогда еще ничего, но ведь опыты за деньги людей.надо же было хоть элементарные вещи понять.и в конце концов это даже опасно.

Похожие темы

  1. помогите начинающему
    от veiz в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.05.2017, 21:31
  2. Помогите разобраться.
    от Kelebdor в разделе Атлант
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.04.2017, 14:00
  3. Помогите начинающему:)
    от Vasily3030 в разделе Вопрос
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 21:37
  4. Помогите разобраться!
    от AlexandrG в разделе Бытовой холод
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 00:56
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 13:38

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •