Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 116

Тема: Carrier коды ошибок (Alarm list)

  1. #21
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,895

    По умолчанию

    А годы всё шли...

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rogg Посмотреть сообщение
    model number 69NT40-511-13
    Alarm list:
    AL01 IA56
    AL02 AA06
    AL03 AA53
    AL04 IA21
    AL05 AA06
    AL06 IA21
    Давайте по-порядку.
    AL01 IA56 - inaktiv alarm (неактивная ошибка) -сбой датчика температуры обратного воздуха. Запусти P 5-0 в меню PTI, если пройдет, хорошо, если нет -меняй датчик.

    AL02 AA06 - aktiv alarm (активная ошибка ) - сбой работы клавиатуры. Лучше сразу меняй (хотя может быть проблема в разъёме между клавиатурой и дисплеем).

    AL03 AA53 - aktiv alarm (активная ошибка ) - низкое напряжение с блока батареек. Если есть - меняй, если нет- перепрошей контроллер.

    AL04 IA21 - inaktiv alarm (неактивная ошибка) - была проблема с предохранителями F1, F2 или плохой контакт на разъёме KA.

  3. #23

    По умолчанию

    al 15 вообще что за ошибка? carrier ml 2i

  4. #24
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Полома Посмотреть сообщение
    al 15 вообще что за ошибка? carrier ml 2i
    AL15
    Loss of Cool
    Alarm 15 is activated when SMV is greater than 15%, unit is in economized or
    standard operating modes and Return -- Supply Temperature Difference is less
    than 0.5C after 4 minutes of compressor run time. The alarm triggers failure action
    C ( evaporator fan only) or D ( all machinery off ) if in perishable mode and
    failure action D ( all machinery off ) if a frozen set point has been selected.. The
    alarm remains active until the unit is power cycled.
    Короче: проверь уровень фреона, судя по всему утечка.

  5. #25
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    опередил, пока я кофе наливал))

  6. #26
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    опередил, пока я кофе наливал))
    Рад стараться. Служу дяде Серёже! 949708375.gif

  7. #27
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    я недавно видел все от AL-01 до 15.. подряд все
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #28
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    я недавно видел все от AL-01 до 15
    кста, чем закончилось-то?

  9. #29
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    кста, чем закончилось-то?
    см. личку.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #30
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    см. личку.
    аналогично))

  11. #31
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    см. личку.
    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    аналогично))
    А я? А мне? Тоже хочу знать чем кончилось. И что было то.

  12. #32
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iscander Посмотреть сообщение
    А я? А мне?
    ну как про тебя забудешь..)) и ты лс смотри.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  13. #33

    По умолчанию

    щас то же самое АL15 и встаёт высвечивая АЛАРМ. чем закончилось если помните? Спасибо!

  14. #34

    По умолчанию

    Добрый день! Меня (не мастер!!! преобрели этот гемор с полгода назад) тоже посетила AL15 зажигает ALЯRM и встаёт. После перезапуска может поработать. Фреон судя по смотровому окошку в ресивере есть (шарики всплывают). Начал набирать температуру до -9С встаёт на оттайку. И так по кругу. Поставил оттайку с авто на 3 часа. Внутри испаритель чистый (оттаивает). Куда смотреть??

  15. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от microlink2 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Меня (не мастер!!! преобрели этот гемор с полгода назад) тоже посетила AL15 зажигает ALЯRM и встаёт. После перезапуска может поработать. Фреон судя по смотровому окошку в ресивере есть (шарики всплывают). Начал набирать температуру до -9С встаёт на оттайку. И так по кругу. Поставил оттайку с авто на 3 часа. Внутри испаритель чистый (оттаивает). Куда смотреть??
    Давления при работе на холод для начала посмотри, фильтр-осушитель и циркуляцию воздуха внутри контейнера проверь.

  16. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 631 Посмотреть сообщение
    Давления при работе на холод для начала посмотри, фильтр-осушитель и циркуляцию воздуха внутри контейнера проверь.
    Давление в понедельник только мастер будет....
    В смотр окнах фреон вроде есть...
    Что обмёрзло и нормально ли это?Фото0957.jpgФото0959.jpg

  17. #37
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от microlink2 Посмотреть сообщение
    Давление в понедельник только мастер будет....
    А ты хто? Хто ты будешь такой? microlink2, ?? Смени имя!

  18. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iscander Посмотреть сообщение
    А ты хто? Хто ты будешь такой? microlink2, ?? Смени имя!
    да мне тоже твоё не нравится. ты по теме пиши. остальное лирика!

  19. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 631 Посмотреть сообщение
    Давления при работе на холод для начала посмотри, фильтр-осушитель и циркуляцию воздуха внутри контейнера проверь.
    спасибо!

  20. #40
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от microlink2 Посмотреть сообщение
    ты по теме пиши.
    Приказывать будешь своим холопам.

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Xarios350 коды ошибок А22, A25, P07???
    от Migyl в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 14:13
  2. Коды ошибок
    от sahholod в разделе NeoClima
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.08.2014, 11:34
  3. мидея коды ошибок
    от swak в разделе Midea
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 14:10
  4. Коды ошибок
    от hunter64ru в разделе NeoClima
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 11:23
  5. коды ошибок
    от fyn в разделе Mitsubishi
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 11:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •