Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 41 по 44 из 44

Тема: panasonic cu-b50dbe8

  1. #41
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vir1 Посмотреть сообщение
    Возможно у данного аппарата трасса очень длинная а масло-подъёмных петель не сделано. это приводит к плохому возврату масла в компрессор, как следствие плохая смазка, чрезмерный износ трущихся деталей.
    vir1, у мни на обслуге имеются 10 General (Fujitsu) 16 квт канальники. Перепад высот 15-18 м, внутрянка ниже наружки, ни одной петли нет, так что все условия для затрудненного возврата масла имеются. Проработали они до меня 12 лет и я их уже 4 года обслуживаю и все нормально! Здесь не низкотемпературные централи, где с возвратом масла могут быть проблемы. Системы высокотемпературные и скорости газа хватает чтобы вернуть масло в компрессор.
    Цитата Сообщение от vir1 Посмотреть сообщение
    в то-же время жидкарь врываясь в разогретый компрессор приводит к выбросу масла из картера. В общем можно много выстроить предположений.
    Как правило там другая проблема. Влажный ход компрессора, который вызывает смывание масляной пленки со всех трущихся частей и приводит к ускоренному износу компрессора. Чтобы был гидроудар это должны быть очень серьезные неисправности в системе управления + долбодятлы-рукосуи, которые обслуживали кондиционер до этого и бездумно лили фреон! Но здесь другое - эксплуатация кондиционеров при условиях запрещенных производителем, т.е. при забортных температурах ниже диапазона эксплуатации!

  2. #42
    Мастер Аватар для vir1
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    1,831

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    . Проработали они до меня 12 лет и я их уже 4 года обслуживаю и все нормально! Здесь не низкотемпературные централи, где с возвратом масла могут быть проблемы. Системы высокотемпературные и скорости газа хватает чтобы вернуть масло в компрессор.
    Всё верно до той поры пока не появится незначительная утечка фреона. А ты не станеш её искать а будеш дозаправлять систему после сваливания в ошибку . Кроме того есть ещё критические температуры окружающего воздуха вызывающие залегание фреона.

  3. #43
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Но здесь другое - эксплуатация кондиционеров при условиях запрещенных производителем, т.е. при забортных температурах ниже диапазона эксплуатации!
    Жил на свете один Панасоник 50 инвертор , жил , жил , лет десять , да вдруг помер . Удивительно не то , что помер , а что все 10 лет и зимой и летом на охлаждение работал не выключаясь от слова никогда.

  4. #44
    Новичок
    Регистрация
    15.12.2015
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Всем здравия. Продолжаю тему развивать далее. Как сообщалось ранее, срабатывала защита по току (выключался компрессор), на днях купили наружный блок целый (новый, немного дороже за компрессор отдельно 1000евро примерно), будет замена. Как пришли проверять, после длительного простоя (вся зима), при включении "пуск компрессора" начал выбивать вводной автомат (раньше не выбивал). Прозвонка мультиметром обмоток компрессора выявила подозрение пробития на корпус обмоток (около 15кОм) , после проверю мегаометром и если будет время и желание вскрою компрессор, фото выложу. Всем удачи.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.07.2018, 00:36
  2. Наружный блок Панасоник U-B50DBE8
    от Андро в разделе Panasonic
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2018, 22:06
  3. Panasonic CU-B50DBE8 ошибка F30-01
    от vyg3 в разделе Panasonic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.09.2014, 22:02
  4. кассетник cs-f50db4e5/cu-b50dbe8