Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на кондиционере Beko BKP-09c после включения через примерно 5сек. загорается ошибка E-1 и он выключается что это может быть куда лезть? Помогите пожалуйста может кто знает что это за ошибка и как она лечится!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на кондиционере Beko BKP-09c после включения через примерно 5сек. загорается ошибка E-1 и он выключается что это может быть куда лезть? Помогите пожалуйста может кто знает что это за ошибка и как она лечится!
Ошибка внутреннего датчика температуры
а какое на нем должно быть сопротивление? я измерял сопротивление изменяется без скочков но я не знаю какое должно быть! я его прошлой осенью выключил все было нормально а в этом году стал включать и он стал выдавать ошибку.
проверил контакт есть. снял плату посмотрел дорожки все в норме контакты все пропаяны. как назло еще датчика два непонятно по какому ошибка по наружному или по внутренему.
если решил что в датчиках дело и дорожки все целые берешь переменный резистор 50ком,подсоединяешь вместо датчика и начинаешь менять сопротивление.попробуй сначала на включеном кондиционере медленно изменяя сопротивление,если ошибка не уйдет прийдется выкл, а включать с новыми показаниями сопротивления.тоже самое для другого датчика.если не поможет значит дело не в датчиках.