Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 27

Тема: R12+R406

  1. #1

    По умолчанию R12+R406

    Вместо 12 заправлял 406. А что можна ожидать если в агрегате имеется 5кг.12, а необходимо еще дозаправить 4кг 406 фреона. Кто делал такие эксперементы, и какой результат. Хотел бы услышать личное мнение muravei77

  2. #2
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Почитайте Котзаогланиана насчет парциального давления.

  3. #3
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    на современной технике не эксперементировал, а дрековская (иф , пб и тд.) хавает все в разных пропорциях.)

  4. #4

    По умолчанию

    У меня ГДР-овский ФАЛ из вагона

  5. #5
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,597

    По умолчанию

    Приходилось добовлять ФУБС-9 нормально работает.

  6. #6
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Будет работать,
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    (иф , пб и тд.) хавает все в разных пропорциях.

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от likos Посмотреть сообщение
    вместо 12 заправлял 406. а что можна ожидать если в агрегате имеется 5кг.12, а необходимо еще дозаправить 4кг 406 фреона. кто делал такие эксперементы, и какой результат. хотел бы услышать личное мнение muravei77
    если честно то не пробовал. но вот был когда то опыт заправки заменителя 12 смесь с10м1-астрон 12. результат был плачевный-трв его не понимали.
    после этого эксперименты подобного рода прекратил))

  8. #8

    По умолчанию

    Решил пробовать. О результате напишу

  9. #9

    По умолчанию

    Прошло 4 месяца. Никаких проблем.

  10. #10
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Likos Посмотреть сообщение
    Вместо 12 заправлял 406. А что можна ожидать если в агрегате имеется 5кг.12, а необходимо еще дозаправить 4кг 406 фреона. Кто делал такие эксперименты, и какой результат.
    Хорошо сантехникам: у них одно рабочее тело - вода.

  11. #11
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Хорошо сантехникам: у них одно рабочее тело - вода.
    не все так просто! вода горячая и холодная. а если смешать, азеотропка теплая получится. да и не дай Бог прихват зимой:D у нас хоть трубы не рвет)))

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Хорошо сантехникам: у них одно рабочее тело - вода.
    Не всегда))) Есть там ещё всякие жижи которые текут по трубам с большим диаметром и меньшим давлением))) Уж лучше наши "газы"))

  13. #13
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    Не всегда))) Есть там ещё всякие жижи которые текут по трубам с большим диаметром и меньшим давлением))) Уж лучше наши "газы"))
    Это уже как у нас - смесевое... Вода все равно там в большом проценте присутствует.
    А засорения там как прочищать красиво - с тросом....

  14. #14
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    у них зато утечки видны сразу. хотя и в пене (земле) бывают)))

  15. #15

    По умолчанию

    Холодильщики это другой профиль.
    У нас другой подход к такому оборудованию.

  16. #16
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    у нас хоть трубы не рвет)))
    чеж не рвет, кожухотрубный испаритель разморозить святое дело.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    у нас хоть трубы не рвет)))
    Ещё как рвет - водяной конденсатор на АК-ФВ в холодном помещении.

  18. #18

    По умолчанию

    Везде хорошо , где нас нет!

  19. #19

    По умолчанию

    12 полный аналог 406. Заправлять по перегреву.

  20. #20

    По умолчанию

    какой аналог .это кто тебе сказал такую глупость ? R-12 ХФУ а R-406 ГХФУ ( смесь ) и т. д. …….. . По какому нафик перегреву . Владимир алексеевич пользователь - вы случаем не работаете внештатным корреспондентом журнала * КРАКАДИЛ* ?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вместо смеси - R406
    от kovan в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 09:28
  2. Ёмкости (баллоны) под фреон R406-12-22-600-...
    от koks99 в разделе Курилка
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:55
  3. r406 заменитель r12.
    от NAVIGATOR в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.09.2010, 17:00
  4. Pozis с R406 на R12
    от Дмитрий.V в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 18:10

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •