такая проблема. Вентилятор наружнего блока по моему не справляется с охлаждением, а вообще такое ощющение, что он медленно вращается.
такая проблема. Вентилятор наружнего блока по моему не справляется с охлаждением, а вообще такое ощющение, что он медленно вращается.
опиши подробней,какое давление, температура и т.п. не обмерзают ли трубки? фреон какой?и вообще что случилось?
на кодеях с обогревом(в большинстве но не только) у вент. конденсатора 2 скорости смотри сигнал на 2 скорость с нутрянки.
кондер китайский наверное
была такая проблемма с 18 самсунгом. при включении на холод работает 5 минут и начинает рости давление. перегрев компа. срабатывает защита olp. вентилятор крутится но медленно. проблемма в пусковой емкости вентилятора у нас она была 2,5 мкф. поставили 4 мкф. и закрутился нормально.
кондеру было от момента установки 1 мес. все радиаторы -чистые.
вызывали сервис самсунга много "умного" услышали и в итоге - не гарантийный случай