    По умолчанию Клапан

    уж давно кавыряю лыжу, выкупил у клиентов и только сейчас руки доходят до него, заправляю значит. всё вроде нормально, хо обмерзает, потом на мо переходит, обмерзает, а потом резко на вакуум. по всей видимости когда обратно на мо переключается тогда и встаёт, потому что пробывал несколько раз и всегда одинаково.

  2. #2

    По умолчанию

    ламаю капилярки - засора нет, дую в клапан - засора нет, прогонял со сломанными капилярками запускать, газ проходит, периодически переключаясь с одной на другую.

  3. #3

    По умолчанию

    Как вы думаете, товарищи, это клапан устал или что?

  4. #4

    По умолчанию

    Вот он нигодяй

  5. #5

    По умолчанию

    ну а что другое то остается? если по началу и там и там все работает? а вручную клапан переключал? что с давлением?

  6. #6

    По умолчанию

    вот ты мне объясни, как легко и просто менять положение, я попробую. давление конечно же на вакуме, когда подаю кратковременно 220 на клапан, давление чуть поднимается. ну понятно, что один проход забивается. но почему не сразу?

  7. #7

    По умолчанию

    Ну когда нет 220, работает хо? так? когда есть морозилка?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рефрежератор МАСТЕР Посмотреть сообщение
    хо обмерзает, потом на мо переходит, обмерзает, а потом резко на вакуум
    А может влага?

  9. #9
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от рефрежератор мастер Посмотреть сообщение
    во....давление конечно же на вакуме, когда подаю кратковременно 220 на клапан, давление чуть поднимается. ну понятно, что один проход забивается. но почему не сразу?
    , дык какое же это засорение, если оно то есть, то нет??? это не по винни-пуху...
    пробуй перепаять капиллярки поменяв их местами. просто пронаблюдать за их поведением: если все-таки засорение, то оно повторится, а если влага, то она вылезет в другой камере.

  10. #10

    По умолчанию

    не по винни-пуху... ХЕ!ХЕ!! Не по Коту (многоуважаемому)

  11. #11

    По умолчанию

    может и влага, но всё таки он протягивает хо, переключается на мо и в момент переключения обратно на хо встаёт и потом после вскрытия только проход открывается, запаеваю, заправляю со станции, включаю и ровно такая же история. т.е. он включается и клапан встаёт на хо, потом на мо, а обратно не может, то ли по серёдке застревает, то ли ещё что-то. помню ещё у клиента, выпаяв обратку, я его продувал 406-м, с обратки шла какая-то бледно серая пыль. может клапан забился этой ерундой?

  12. #12

    По умолчанию

    если клапан отключить от питания, то он будет долго и упорно протягивать либо хо. либо мо. ну в общем ясно на 90проц, что клапан, а есть у кого-нибудь опыт реанимации клапана? может как-нибудь прочистить его можно? пробывал найти замену, оказалось очень проблематично.
    хочу тёщу обрадовать, её уставший атлант продать, а этот ей воткнуть))))) пока она в отпуске))))

  13. #13

    По умолчанию

    никого не напрягаю. тема для тех у кого есть свободное время и свежие мысли. кто просто не прочь тут по рассуждать со мной.

  14. #14

    По умолчанию

    Видимо времени нет ни окого...

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    У меня было такое на Samsung RL28 долго мучился клапан заменить было нечем по совету одного сервисника заправил R 600 и он заработал.Родной его был R134.Какойто дефект в клапане при большом давлении неможет переключиться становится в среднем положении и перекрывает оба капиляра.

  16. #16

    По умолчанию

    на многих клапанах прописаны фреоны с какими он работает, так что замена фреонов должна делаться с учётом клапанов.

  17. #17

    По умолчанию

    Заправил 600-м, вроде всё отлично, на клапане написанно r134, r600, но видимо правдв из-за давления не работал. Хол переселяется к тёще на кухню и долгие года будет мной наблюдаться, за одно и узнаем, как ск переваревает 600-й
    VIHTER, а где ты был раньше? Я это хол ещё месяц назад у клиента мучал)))
    Всем спасибо!

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от рефрежератор мастер Посмотреть сообщение
    заправил 600-м, вроде всё отлично, на клапане написанно r134, r600, но видимо правдв из-за давления не работал. хол переселяется к тёще на кухню и долгие года будет мной наблюдаться, за одно и узнаем, как ск переваревает 600-й
    vihter, а где ты был раньше? я это хол ещё месяц назад у клиента мучал)))
    всем спасибо!
    лучше поздно чем никогда.вообщето я не сторонник таких методов но нигде не мог найти нужный клапан пришлось рискнуть.перед этим с неделю эксперементировал впаял шредеры на каждой капилярке на фильтре и на всасе.когда перепускал газ хол.немного работал ,а потом на всасе на вакум уходил.вопрос к тем кто читает по какому принципу работают эти холодильники?на rl28 сразу подаётся газ на холодильник потом через время на морозильник и так циклами он охлаждается помоему.хотелосьбы подробнеё узнать как работает.каким напряжением переключается клапан подаётся ли напряжение удержания клапана, устройство клапана имеется ввиду механика.с такой поломкой у меня был один както не подумал глубоко исследовать его ,а былобы надо.может у кого есть информация по ним поделитесь пожалуста.

  19. #19

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    po-sto-gram, спасибо за подсказку .

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Клапан ICS 65-1 и др.
    от Balex в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.10.2017, 22:44
  2. Клапан
    от илья16 в разделе Samsung
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 19:13
  3. GC-339 клапан
    от maesstro в разделе LG
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.03.2015, 09:22
  4. клапан KMV 432
    от Ildarlux в разделе Атлант
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 19:41
  5. Клапан ХО/МО